Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
7157
FAQ Question electricite : Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Invité
Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci.
07 janvier 2010 à 16:41
Solution 1 au problème electricite
Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Bonjour. Quelques volts, oui ; 220 V, non. Faire intervenir un professionnel qui fera les mesures nécessaires, notamment au niveau du circuit de terre. Etes vous certain qu'il n'y a pas confusion entre neutre et phase ?
08 janvier 2010 à 09:55
Solution 2 au problème electricite
Invité

Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Invité
Bonjour
C'est tout à fait normal; la tension entre neutre et terre est de 0 Volt.
Toutefois, si vous avez des appareils branchés (même une simple ampoule allumée) dans votre installation, la phase (230) fait son retour par le neutre.
Le neutre, étant commun à plusieurs circuits de votre installation, vous pouvez donc trouvez 230V entre le neutre et la terre.
Cordialement. Franck, Chartres
C'est tout à fait normal; la tension entre neutre et terre est de 0 Volt.
Toutefois, si vous avez des appareils branchés (même une simple ampoule allumée) dans votre installation, la phase (230) fait son retour par le neutre.
Le neutre, étant commun à plusieurs circuits de votre installation, vous pouvez donc trouvez 230V entre le neutre et la terre.
Cordialement. Franck, Chartres
08 janvier 2010 à 13:10
Solution 3 au problème electricite
Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Ouh là ! Bonjour Franck, et bienvenue sur le forum.
Il me semble que vous avez commis quelques erreurs.
En effet, sans vouloir donner des explications basiques que vous pourrez retrouver seul dans des livres ou sur le net, le neutre est au potentiel de la terre à quelques volts près, et ce quoi que l'on branche.
"La phase fait son retour par le neutre" n'appartient pas au vocabulaire de l'électrotechnique. Cordialement,
Il me semble que vous avez commis quelques erreurs.
En effet, sans vouloir donner des explications basiques que vous pourrez retrouver seul dans des livres ou sur le net, le neutre est au potentiel de la terre à quelques volts près, et ce quoi que l'on branche.
"La phase fait son retour par le neutre" n'appartient pas au vocabulaire de l'électrotechnique. Cordialement,
08 janvier 2010 à 23:21
Solution 4 au problème electricite
Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Bonjour, pour l'internaute n°2, soit vous vous expliquez mal, soit vous faites des interprétations erronées !
La tension entre neutre et terre doit rester sensiblement = à 0V (schéma TT, habitation), l'internaute a un problème sur son installation : défaut de liaison à la terre et/ou DDR défectueux ou éventuellement un problème sur le réseau d'alimentation ; dans ce dernier cas plusieurs abonnés sont concernés et il convient de se rapprocher du distributeur d'énergie. Cordialement.
La tension entre neutre et terre doit rester sensiblement = à 0V (schéma TT, habitation), l'internaute a un problème sur son installation : défaut de liaison à la terre et/ou DDR défectueux ou éventuellement un problème sur le réseau d'alimentation ; dans ce dernier cas plusieurs abonnés sont concernés et il convient de se rapprocher du distributeur d'énergie. Cordialement.
08 janvier 2010 à 22:06
Solution 5 au problème electricite
Invité

Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Invité
Bonjour Frank. Si vous avez 230V entre entre neutre et terre il y a un grave problème sur votre installation. Il faut la vérifier ou la faire vérifier immédiatement.
Vous pouvez mesurer 230V entre phase et terre mais pas entre neutre et terre. M. F
Vous pouvez mesurer 230V entre phase et terre mais pas entre neutre et terre. M. F
09 janvier 2010 à 10:49
Solution 6 au problème electricite
Invité

Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Invité
Bonjour. TRÈS DANGEREUX d'avoir une tension de cette sorte entre Neutre et Terre.
Une tension minime est possible quelques volts seulement.
Révisez vos connaissances d'urgence.
Une tension de 230V entre Phase et Terre oui.
Entre Terre et Neutre gros problème.
Que fait la protection différentielle, si il y a en une ? DB 09/01/2010
Une tension minime est possible quelques volts seulement.
Révisez vos connaissances d'urgence.
Une tension de 230V entre Phase et Terre oui.
Entre Terre et Neutre gros problème.
Que fait la protection différentielle, si il y a en une ? DB 09/01/2010
09 janvier 2010 à 17:50
Solution 7 au problème electricite
Invité

Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Invité
Toutes mes excuses pour ma réponse 2 qui est une grosse bêtise ! J'ai confondu la question avec un autre problème rencontré. Je comprends que ma réponse ait pu être choquante ! Cordialement. Franck
09 janvier 2010 à 09:45