Invité
Bonjour, j'avais demandé conseils sur le forum pour l'installation d'un interrupteur différentiel en tête de mon installation (un ID unique). Chose faite depuis six mois, RAS.
Puis vient le printemps et je commence à tailler les haies avec mon taille-haie de course Métabo, et là disjonctions en série.
Je suppose donc qu'un courant de fuite est détecté dont le taille-haie est la cause (en plus pas de terre sur cet appareil). Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Puis vient le printemps et je commence à tailler les haies avec mon taille-haie de course Métabo, et là disjonctions en série.
Je suppose donc qu'un courant de fuite est détecté dont le taille-haie est la cause (en plus pas de terre sur cet appareil). Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
27 mars 2010 à 16:20
Astuce 1 bricolage electricite
Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
L'interrupteur différentiel 30mA joue son rôle.
Il coupe parce qu'un appareil est défectueux et dangereux.
Faites réparer le taille haie ou remplacez le.
CMT
Il coupe parce qu'un appareil est défectueux et dangereux.
Faites réparer le taille haie ou remplacez le.
CMT
27 mars 2010 à 22:10
Astuce 2 bricolage electricite
Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
Bonjour, cela pourrait également votre prolongateur, non. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:09
Astuce 3 bricolage electricite
Invité

Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
Invité
Bonjour
Pour la réponse 1 : y a-t-il un moyen de vérifier/tester si le taille-haie est vraiment défectueux (multimètre ou autre) ? A part l'ouvrir comme le ferait un réparateur sans garantie d'y trouver le problème ?
Merci encore, YQ
Pour la réponse 1 : y a-t-il un moyen de vérifier/tester si le taille-haie est vraiment défectueux (multimètre ou autre) ? A part l'ouvrir comme le ferait un réparateur sans garantie d'y trouver le problème ?
Merci encore, YQ
29 mars 2010 à 11:29
Astuce 4 bricolage electricite
Invité

Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
Invité
Bonjour,
Il n'y a pas de moyen simple, sans démontage, de tester un moteur entraînant un appareil de classe II. Personnellement, je regarderais l'état de mon prolongateur, il doit être P/N/T, il est peut être défectueux au niveau des fiches, le mouvement fait toucher les conducteurs. Le Chat
Il n'y a pas de moyen simple, sans démontage, de tester un moteur entraînant un appareil de classe II. Personnellement, je regarderais l'état de mon prolongateur, il doit être P/N/T, il est peut être défectueux au niveau des fiches, le mouvement fait toucher les conducteurs. Le Chat
30 mars 2010 à 01:33
Astuce 5 bricolage electricite
Invité

Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
Invité
Bien vu les dernières réponses, j'aurais dû y penser. C'était vraiment un faux contact et non un courant de fuite comme le déclenchement de l'ID le laissait penser. Merci
01 avril 2010 à 13:49