Problème disjonction 500 mA triphasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22995
Questions / Réponses Forum Électricité : Problème disjonction 500 mA triphasé
Bonjour.
J'ai besoin de vos conseils.
J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A).
J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA.
La disjonction ce produit lors que ma chaudière alimenter en tri + le sèche-linge + lave-vaisselle fonctionnent, ou pompe de puits en triphasé + lave-linge + lave vaisselle ou sèche-linge.
Quand je fais marcher séparément ces appareils ça fonctionne.
Je ne pense pas à un défaut d'isolement.
Pourriez-vous me donner vos avis ?
Merci.
J'ai besoin de vos conseils.
J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A).
J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA.
La disjonction ce produit lors que ma chaudière alimenter en tri + le sèche-linge + lave-vaisselle fonctionnent, ou pompe de puits en triphasé + lave-linge + lave vaisselle ou sèche-linge.
Quand je fais marcher séparément ces appareils ça fonctionne.
Je ne pense pas à un défaut d'isolement.
Pourriez-vous me donner vos avis ?
Merci.
08 novembre 2022 à 19:17
Réponses 1 aux problèmes électricité
Problème disjonction 500 mA triphasé
Bonjour.
Si fonctionnement était normal avant avec tous les appareils cités comme existants (donc pas de nouvel appareil en plus, configuration nouvelle qui aurait pu faire penser à une surcharge sur l'une des phases).
Alors, il est fort probable qu'il y ait un défaut d'isolement aléatoire.
Défaut aléatoire qui néanmoins devrait se produire lorsque les appareils fonctionnent individuellement.
Vous trouverez sur ce forum des méthodes de recherche de défaut d'isolement (exemple au hasard, les réponses à la question 19081).
Vous pouvez aussi pour les matériels en mono, utiliser des adaptateurs 30 mA (voir photos).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si fonctionnement était normal avant avec tous les appareils cités comme existants (donc pas de nouvel appareil en plus, configuration nouvelle qui aurait pu faire penser à une surcharge sur l'une des phases).
Alors, il est fort probable qu'il y ait un défaut d'isolement aléatoire.
Défaut aléatoire qui néanmoins devrait se produire lorsque les appareils fonctionnent individuellement.
Vous trouverez sur ce forum des méthodes de recherche de défaut d'isolement (exemple au hasard, les réponses à la question 19081).
Vous pouvez aussi pour les matériels en mono, utiliser des adaptateurs 30 mA (voir photos).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 novembre 2022 à 21:15
Réponses 2 aux problèmes électricité
Problème disjonction 500 mA triphasé
Bonjour samaxou49.
Si le DJ de branchement calibré à 30 A déclenche alors que le Linky est calibré à 20 A pour un abonnement 15 kVA et qu'il ne déclenche pas, ce ne peut pas être une surcharge. Le Linky déclenche en cas de surintensité sur une phase.
Par contre, ce pourrait être un défaut d'isolement costaud qui déclencherait donc le différentiel 500 mA du DJ, alors qu'il pourrait ne pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
A confirmer.
S'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, il faut en mettre.
Cordialement.
Citation :Ça dépend.
Je ne pense pas à un défaut d'isolement.
Si le DJ de branchement calibré à 30 A déclenche alors que le Linky est calibré à 20 A pour un abonnement 15 kVA et qu'il ne déclenche pas, ce ne peut pas être une surcharge. Le Linky déclenche en cas de surintensité sur une phase.
Par contre, ce pourrait être un défaut d'isolement costaud qui déclencherait donc le différentiel 500 mA du DJ, alors qu'il pourrait ne pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
A confirmer.
S'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, il faut en mettre.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 21:30
Réponses 4 aux problèmes électricité
Problème disjonction 500 mA triphasé
Bonjour samaxou49.
On voit un ID tétrapolaire et 3 ID monophasés. Leur présence implique qu'il n'y a pas de défaut d'isolement.
La structure du tableau n'est pas ordonnée comme il est d'usage. On ne sait quels circuits sont en aval d'un même ID, on ne sait non plus comment les charges sont réparties sur les différentes phases.
On constate que le chauffe-eau est couplé en monophasé, ce qui est une erreur pour une distribution domestique triphasée.
La pompe de puits devrait avoir son départ propre (DJ différentiel dédié - Une pompe peut présenter un défaut d'isolement, plus souvent qu'une cafetière vu les conditions de fonctionnement).
On vous fait confiance, mais vérifiez quand même que le DJ de branchement est bien calibré à 30 A.
Pour résoudre votre problème il faut être sur place avec une pince ampèremétrique et mettre l'installation dans les configurations de charge que vous décrivez pour engendrer un déclenchement. Ainsi, on voit si les charges sont équilibrées.
Un travail d'électricien expérimenté.
Sinon, ce tableau n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un tableau actuel. Il est beau devant (sans visu de la répartition des départs par phase), mais électriquement, derrière, ce doit être assez brouillon et désordonné.
Vous pouvez comparer avec les nombreux exemples de tableaux triphasés proposés sur le forum par l'ami CMT, ou même ici
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On voit un ID tétrapolaire et 3 ID monophasés. Leur présence implique qu'il n'y a pas de défaut d'isolement.
La structure du tableau n'est pas ordonnée comme il est d'usage. On ne sait quels circuits sont en aval d'un même ID, on ne sait non plus comment les charges sont réparties sur les différentes phases.
On constate que le chauffe-eau est couplé en monophasé, ce qui est une erreur pour une distribution domestique triphasée.
La pompe de puits devrait avoir son départ propre (DJ différentiel dédié - Une pompe peut présenter un défaut d'isolement, plus souvent qu'une cafetière vu les conditions de fonctionnement).
Citation :On ne sait pas. Ce qui est certain est que l'intensité maxi par phase est 20 A. Le Linky doit déclencher au dessus de cette valeur. Le DJ de branchement calibré à 30 A ne doit pas déclencher, sauf en cas de surcharge forte, en même temps que le Linky.
Combien d'ampère par ligne je peux utiliser ?
On vous fait confiance, mais vérifiez quand même que le DJ de branchement est bien calibré à 30 A.
Pour résoudre votre problème il faut être sur place avec une pince ampèremétrique et mettre l'installation dans les configurations de charge que vous décrivez pour engendrer un déclenchement. Ainsi, on voit si les charges sont équilibrées.
Un travail d'électricien expérimenté.
Sinon, ce tableau n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un tableau actuel. Il est beau devant (sans visu de la répartition des départs par phase), mais électriquement, derrière, ce doit être assez brouillon et désordonné.
Vous pouvez comparer avec les nombreux exemples de tableaux triphasés proposés sur le forum par l'ami CMT, ou même ici
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 10:55
Réponses 5 aux problèmes électricité
Problème disjonction 500 mA triphasé
Je prends note de vos remarques. Je mets une autre photo sans le capot.
J'ai testé les disjoncteurs un par un avec un VAT qui envoie un courant de fuite entre phase et terre.
Le iD tétra disjoncte après avoir testé les D partie haute, milieu et les 3 premiers en bas.
Le iD 10mA disjoncte après test des 2 suivant.
Le 30 mA suivant c'est l'étage coffret séparé qui fonctionne. Le dernier pour ma pompe assainissement.
Ma pompe à puits est en fait en mono.
J'ai une pince ampèremétrique je vais faire des essais que j'avais déjà fait ultérieurement, pour moi l'équilibre des phases était cohérent.
Je trouve phase 1. 16A
Phase 2. 10A
Phase 3 10À
Puissance soutirée 10 000 Va
Le hic c'est que ça n'a pas disjoncté.
Malgré pompe à chaleur, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, pompe du puits.
Hier j'ai vérifié le réglage du 500 mA.
Est-ce que le fait de toucher le réglage j'ai résolu le problème, plus serrage des cosses pourtant serrées.
A voir avec le temps ???
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai testé les disjoncteurs un par un avec un VAT qui envoie un courant de fuite entre phase et terre.
Le iD tétra disjoncte après avoir testé les D partie haute, milieu et les 3 premiers en bas.
Le iD 10mA disjoncte après test des 2 suivant.
Le 30 mA suivant c'est l'étage coffret séparé qui fonctionne. Le dernier pour ma pompe assainissement.
Ma pompe à puits est en fait en mono.
J'ai une pince ampèremétrique je vais faire des essais que j'avais déjà fait ultérieurement, pour moi l'équilibre des phases était cohérent.
Je trouve phase 1. 16A
Phase 2. 10A
Phase 3 10À
Puissance soutirée 10 000 Va
Le hic c'est que ça n'a pas disjoncté.
Malgré pompe à chaleur, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, pompe du puits.
Hier j'ai vérifié le réglage du 500 mA.
Est-ce que le fait de toucher le réglage j'ai résolu le problème, plus serrage des cosses pourtant serrées.
A voir avec le temps ???
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2022 à 18:50
Réponses 6 aux problèmes électricité
Problème disjonction 500 mA triphasé
Bigre ! Il y a du monde. Dommage que l'enveloppe n'ait pas été choisie plus grande.
Il faut continuer à essayer de reproduire l'incident.
Cordialement.
Citation :Il est quelquefois difficile de reproduire des incidents.
Le hic c'est que ça n à pas disjoncter.
Citation :Il n'y a pas de raison.
Est-ce que le fait de toucher le réglage j'ai résolu le problème, plus serrage des cosses pourtant serré.
Il faut continuer à essayer de reproduire l'incident.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 21:24








