Disjoncteur saute à intervalles réguliers
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
3973
Branchement électrique : Disjoncteur saute à intervalles réguliers
Invité
Lors de la rénovation de mon tableau électrique, toutes les lignes de la maison ont été protégées avec des disjoncteurs de sensibilité 50 mA sauf une partie annexe comprenant le garage, pompe d'arrosage... qui ont été protégées par un disjoncteur de 300 mA vu qu'un 50 mA s'avérait trop sensible. Au début RAS, puis un jour le 300 mA a disjoncté et ceci se reproduisait de temps en temps mais de plus en plus fréquemment et depuis quelques semaines, c'est journalier et presque uniquement le soir à la tombée de la nuit.
Finalement je viens de découvrir que la coupure a lieu au moment où l'éclairage du lotissement se met en marche. Il s'agit d'une ligne aérienne qui alimente maisons et éclairage de la rue.
Puis-je savoir ce qui se passe et pourquoi ça ne concerne qu'une partie de la maison ?
Sur ce disjoncteur de 300 mA (Legrand, C20), il y a au milieu un bouton poussoir "TEST", si j'appuis dessus il ne se passe rien, est-ce normal ?
Finalement je viens de découvrir que la coupure a lieu au moment où l'éclairage du lotissement se met en marche. Il s'agit d'une ligne aérienne qui alimente maisons et éclairage de la rue.
Puis-je savoir ce qui se passe et pourquoi ça ne concerne qu'une partie de la maison ?
Sur ce disjoncteur de 300 mA (Legrand, C20), il y a au milieu un bouton poussoir "TEST", si j'appuis dessus il ne se passe rien, est-ce normal ?
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 1
Invité

Disjoncteur saute à intervalles réguliers
Invité
Bonjour, il y a apparement un défaut sur la ligne EDF ou bien vous êtes en bout de ligne; de toute façon, ce n'est pas à vous de régler ce problème, signalez le à EDF.
Les disjoncteurs devraient être de 30 mA et non de 50 mA. Quant au 300 mA et son bouton test, il se peut que le bouton ne marche pas et que le disjoncteur soit toujours bon. Il faut le faire tester par un spécialiste et faites également vérifier le reste qui me paraît un peu bizarre comme installation.
BD18 24/05/08
Les disjoncteurs devraient être de 30 mA et non de 50 mA. Quant au 300 mA et son bouton test, il se peut que le bouton ne marche pas et que le disjoncteur soit toujours bon. Il faut le faire tester par un spécialiste et faites également vérifier le reste qui me paraît un peu bizarre comme installation.
BD18 24/05/08
25 mai 2008 à 02:12
Conseils installation électricité 2
Invité

Disjoncteur saute à intervalles réguliers
Invité
Si l'interrupteur différentiel est en position de marche et qu'il ne se passe rien lorsque vous appuyer sur le bouton test c'est qu'il est HS, à remplacer d'urgence. De plus vous devriez au contraire installer un interrupteur différentiel plus sensible pour l'extérieur sinon vos autres interrupteur différentiel vont disjoncter avant.
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 3
Invité

Disjoncteur saute à intervalles réguliers
Invité
Normalement le réseau éclairage public n'a pas de liaison avec le réseau départ public, si ce n'est la possibilité du "neutre commun" sur d'ancienx réseaux aériens. Votre 300mA déclenche, et les 30mA ne déclenchent pas ? Je pense qu'il y a une relation de cause à effet entre votre ligne garage et peut être "l'EP" (éclairage public); cela voudrait supposer un défaut d'isolement sur votre ligne garage, et également un problème sur cette ligne EP. Vérifier ou faites contrôler votre ligne garage, et signaler votre désagrément à votre commune (le réseau EP appartient à celle ci) du fait que le déclenchement de votre DDR se produit à l'enclenchement de l'EP.
Il n'y a pas de contre indication à placer un 30mA sur le départ garage, le critère sensibilité" n'est pas retenu ; Pour le bouton test, il se peut que la résistance d'éssai soit HS, mais que le dispositif fonctionne ; faites le vérifier ou brancher "en test" une lampe de 60W entre phase et terre en aval de ce différentiel, il doit déclencher.
1Insp
Il n'y a pas de contre indication à placer un 30mA sur le départ garage, le critère sensibilité" n'est pas retenu ; Pour le bouton test, il se peut que la résistance d'éssai soit HS, mais que le dispositif fonctionne ; faites le vérifier ou brancher "en test" une lampe de 60W entre phase et terre en aval de ce différentiel, il doit déclencher.
1Insp
28 mai 2008 à 13:55
Conseils installation électricité 4
Invité

Disjoncteur saute à intervalles réguliers
Invité
Les réseaux EDF sont triphasés et le neutre est à la terre. Sur un réseau équilibré pas de courant dans le neutre.
L'éclairage public est généralement pris sur une seule phase et à sa mise sous tension déséquilibre le réseau EDF.
Il apparait donc un courant sur le neutre (réseau déséquilibré) qui s'écoule à la terre par les mises à la terre du neutre du réseau EDF mais également s'ils existent par les défauts d'installation des clients.
Le disjoncteur de tableau protège l'installation du client.
Le principe est simple, le courant qui passe sur un fil, il doit le voir sur l'autre.
Dans notre cas il ne le voit que sur le neutre. Dans ce cas précis de l'EP, c'est forcément un contact Neutre terre sur l'installation client qu'il faut rechercher.
L'éclairage public est généralement pris sur une seule phase et à sa mise sous tension déséquilibre le réseau EDF.
Il apparait donc un courant sur le neutre (réseau déséquilibré) qui s'écoule à la terre par les mises à la terre du neutre du réseau EDF mais également s'ils existent par les défauts d'installation des clients.
Le disjoncteur de tableau protège l'installation du client.
Le principe est simple, le courant qui passe sur un fil, il doit le voir sur l'autre.
Dans notre cas il ne le voit que sur le neutre. Dans ce cas précis de l'EP, c'est forcément un contact Neutre terre sur l'installation client qu'il faut rechercher.
25 août 2009 à 20:55