Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Trouver court-circuit
Invité
Il faut des précisions. Est-ce une disjonction due à un court-circuit ou à une sur-intensité (pas assez d'ampères sur le compteur EDF). Si c'est réellement un court-circuit, trouver le circuit en question en coupant les circuits au tableau électrique, en les remontant les uns après les autres pour déterminer celui qui est responsable, mais tester un seul à la fois.
Mais il faut d'autres explications pour trouver rapidement. Disjonction à quel moment ? Quel est le disjoncteur qui saute le principal ou sur le tableau des fusibles ? Triphasé ou monophasé... ?
Mais il faut d'autres explications pour trouver rapidement. Disjonction à quel moment ? Quel est le disjoncteur qui saute le principal ou sur le tableau des fusibles ? Triphasé ou monophasé... ?
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Trouver court-circuit
Invité
Il faut couper tous les disjoncteurs de l'installation (sauf le principal : EDF). Les remettre un à un et celui qui ne tient pas est celui dont l'aval de l'installation est en court-circuit. Une fois trouvé il faut débrancher tous les appareils connectés à ce disjoncteur, le remettre et rebrancher tous les appareils au fur et à mesure. Dès qu'il déclenche, vous avez trouvé l'appareil en défaut.
Conseils Des Bricoleurs 3
Invité

Trouver court-circuit
Invité
En abaissant tous vos disjoncteurs et en les remettant l'un après l'autre. Dès le circuit repéré le disjoncteur déclenchera à nouveau et vous aurez repéré votre circuit défaillant.
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Trouver court-circuit
Invité
Bonjour, il faut contrôler de l'aval vers l'amont en débranchant au fur et à mesure de votre progression. Pathy
Conseils Des Bricoleurs 5
Invité

Trouver court-circuit
Invité
Bonjour, il faut laisser enclencher le disjoncteur général EDF et couper tous les coupe-circuits (fusibles) ou disjoncteurs. Ensuite les remettre un par un jusqu'à la disjonction. Il faut après localiser le circuit du disjoncteur qui déclenche, savoir si c'est un circuit prise de courant ou circuit éclairage (prise de courant 16 Ampères, éclairage 10 Ampères, four 20 Ampères).
Laisser le disjoncteur qui a sauté en position disjoncté et continuer la même opération avec la suite des disjoncteurs.
Pour localiser votre circuit qui a disjoncté faire le tour de la maison et vérifier les appareils ou les éclairages qui ne fonctionnent pas (généralement c'est un circuit prise qui fait disjoncté, souvent à cause d'un appareil électrique qui est à la masse). Quand vous aurez localisé le circuit électrique défectueux enlever tous les appareils électriques ou éclairage style lampe de chevet qui sont branchés sur ce circuit. A savoir qu'une ampoule ne peut pas être en court-circuit, seul le câble d'alimentation phase neutre pourraient l'être comme par exemple le câble d'une lampe de chevet.
Remettre le disjoncteur qui saute puis rebrancher un par un tous les appareils jusqu'à la disjonction, à ce moment-là vous aurez trouvé la panne.
Si par contre en ayant enlevé tous les appareils sur le circuit qui disjonctent et qu'en remettant le disjoncteur que celui-ci re-disjoncte alors là gros problème, c'est un défaut électrique dans votre installation, pour localiser la panne c'est beaucoup plus difficile, il est donc à ce moment là préférable de contacter un électricien que l'on peut trouver avec ses relations sans faire trop de dépense.
Bon courage et merci de me tenir au courant de la suite des évènements. Ne pas hésiter à me reposer une question si vous n'avez pas tout compris.
Laisser le disjoncteur qui a sauté en position disjoncté et continuer la même opération avec la suite des disjoncteurs.
Pour localiser votre circuit qui a disjoncté faire le tour de la maison et vérifier les appareils ou les éclairages qui ne fonctionnent pas (généralement c'est un circuit prise qui fait disjoncté, souvent à cause d'un appareil électrique qui est à la masse). Quand vous aurez localisé le circuit électrique défectueux enlever tous les appareils électriques ou éclairage style lampe de chevet qui sont branchés sur ce circuit. A savoir qu'une ampoule ne peut pas être en court-circuit, seul le câble d'alimentation phase neutre pourraient l'être comme par exemple le câble d'une lampe de chevet.
Remettre le disjoncteur qui saute puis rebrancher un par un tous les appareils jusqu'à la disjonction, à ce moment-là vous aurez trouvé la panne.
Si par contre en ayant enlevé tous les appareils sur le circuit qui disjonctent et qu'en remettant le disjoncteur que celui-ci re-disjoncte alors là gros problème, c'est un défaut électrique dans votre installation, pour localiser la panne c'est beaucoup plus difficile, il est donc à ce moment là préférable de contacter un électricien que l'on peut trouver avec ses relations sans faire trop de dépense.
Bon courage et merci de me tenir au courant de la suite des évènements. Ne pas hésiter à me reposer une question si vous n'avez pas tout compris.
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Trouver court-circuit
Invité
L'intervention se fait au niveau de votre tableau. En premier rechercher la panne en isolant les circuits. Baissez tous les disjoncteurs de votre tableau. Les relever 1 par 1. Si c'est un court-circuit vous devriez localiser rapidement d'où il provient (pour peu que votre tableau soit bien repéré). Une fois le circuit en cause repéré, reste à vérifier les éléments matériels (prises, interrupteurs...) en les démontant et vérifiant qu'il n'y ait pas d'arcs sur les bornes (brûlés), fils débranchés en contact. Cela peut être plus compliqué aussi s'il y a ajout par exemple d'un radiateur sur un circuit qui ne lui est pas dédié et que celui-ci fasse disjoncter quand il se met en route (thermostat)...
Bref c'est de la logique et de la patience.
Bref c'est de la logique et de la patience.
Conseils Des Bricoleurs 7
Invité

Trouver court-circuit
Invité
Astuces : brancher la sortie fusible en court-circuit, juste la phase pas le neutre, prendre une douille avec ampoule et 20 cm de fil. Raccorder votre douille sur la phase, débrancher avec 1 domino et sur le même fusible, si la lampe éclaire = court-circuit, laisser la lampe et rechercher le court-circuit, la lampe va s'éteindre et ça marche.
Conseils Des Bricoleurs 8
Invité

Trouver court-circuit
Invité
Il faut chercher...
Alain
Alain
24 mars 2008 à 12:33
Conseils Des Bricoleurs 9
Invité

Trouver court-circuit
Invité
Après avoir trouvé le disjoncteur responsable de ce court-circuit poursuivre le câblage que protège ce disjoncteur avec un multimètre de préférence, qui indiquera 0 Ohm aussi longtemps que le court-circuit persistera.
Ainsi vous trouverez la cause.
Richard
Ainsi vous trouverez la cause.
Richard