Section câble électrique compteur maison
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
971
Fiches électricité : Section câble électrique compteur maison
Invité
Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ?
Urgent, merci. André
Urgent, merci. André
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Section câble électrique compteur maison
Invité
Bonjour, si dans votre cas 35 mm² correspond tout à fait pour 9 Kw en 220 Volts, EDF peut exiger que vous passiez un câble qui supporte 90A au cas où vous changiez d'avis sur votre abonnement et là c'est plus pareil ! Car un 70 mm² cuivre ou un 120 alu vous donne une chute de tension de 9,2 Volts soit moins de 5%, est-ce que cela leur va à EDF, en effet je crois que pour l'instant le câble est à votre charge mais que si on change de puissance là le câble est à leur charge, d'où le hic lors du premier branchement. Se renseigner auprès d'eux.
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Section câble électrique compteur maison
Invité
La résistance d'un câble est de 0,072 soit aller retour 0,144 pour 80 m. Pour 40A chute de tension de 5,76 Volts soit 2,5% pour un réseau de 230 Volts elle ne dépasse pas 3% donc ça va, ne pas prendre plus petit. Pas de problème c'est bon, on peut mettre une protection en tête de 63A vigi 30mA. Pour info le câble 25 mm² cuivre tiendrait les 140 A facile, mais pas la chute de tension.
Conseils Des Bricoleurs 3
Invité

Section câble électrique compteur maison
Invité
Pour une puissance de 9 KVA vous devez avoir 45A au DB. Donc pour 80 m il vous faudra du 35². MM
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Section câble électrique compteur maison
Invité
Pour 9 Kva (45 A) il vous faut du 2 x 50 carrés qui d'après la norme va jusqu'à 111 mètres. Par conseil n'oubliez pas des regards de tirage tous les 20 mètres pour votre tranchée. Si votre tranchée a des changements de direction, prévoyez dans chaque angle des regards de 60 x 60. Celle-ci sera de 50 cm de large et 50 cm de profondeur minimum en zone non accessible aux voitures, sinon elle doit être à 85 cm minimum. Alors bon courage.
Conseils Des Bricoleurs 5
Invité

Section câble électrique compteur maison
Invité
Pour 9 KVA, 45 A et 60 m de câbles, prendre une section de 25 mm² cuivre pour une chute de tension de 2 %, mais il est vrai que si un jour, vous avez besoin de passer au-delà de 45 A, la section de 25 mm² ne conviendra plus. Pour info, pour 60 A, il faut du 35 mm² cuivre et 90 A du 50 mm² cuivre.
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Section câble électrique compteur maison
Invité
Tout dépend en fait du calibre MAX de votre DB. En effet, si vous avez un DB15/30/45 sur 80m du 35mm² suffit. Si vous avez un DB 30/45/60 il vous faudra alors du 50mm². Toujours prendre le calibre MAX en prévision d'un changement de calibre de votre DB, si un jour vous avez besoin de plus de puissance vous n'aurez pas à changer votre câble. MM







