Installation électrique : Disjoncteur triphasé pompe monophasée
Invité
J'ai un disjoncteur tétrapolaire couplé avec son différentiel qui alimente une pompe triphasée (3.5kw) et une pompe immergée qui fonctionne elle en monophasé (1.1kw).
Celle-ci fait disjoncter le général après s'être amorcée (une giclée de flotte sort).
Sur cette installation il n'y a que ces deux pompes donc un problème d'équilibre des phases.
La difficulté principale de cette panne est que tout a fonctionné pendant plusieurs mois.
J'ai quelques questions sans réponses. Qui pourrait m'aider à trouver d'où vient la panne?
Je me demandais si un déséquilibre important des phases pouvait faire déclencher le différentiel ?
Celle-ci fait disjoncter le général après s'être amorcée (une giclée de flotte sort).
Sur cette installation il n'y a que ces deux pompes donc un problème d'équilibre des phases.
La difficulté principale de cette panne est que tout a fonctionné pendant plusieurs mois.
J'ai quelques questions sans réponses. Qui pourrait m'aider à trouver d'où vient la panne?
Je me demandais si un déséquilibre important des phases pouvait faire déclencher le différentiel ?
18 novembre 2008 à 05:35
Conseils 1 Réparation Electricite
Invité

Disjoncteur triphasé pompe monophasée
Invité
Il faut que votre pompe mono soit alimentée par une autre ligne ou bien rajoutez un disjoncteur monophasé.