Coupure d'alimentation de prises électriques
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4430
Conseil Réparation électrique : Coupure d'alimentation de prises électriques
Invité
J'ai trois prises électriques 16A dans la cuisine. Il y a des coupures d'alimentation aléatoires sur ces trois prises. Elles ne fonctionnent plus pendant quelques heures. Le tableau électrique ne disjoncte pas. J'ai changé toutes les prises dans la cuisine. Un fil était noirci à l'entrée du tableau électrique. J'ai coupé la portion noircie et rebranché le fil sur le tableau. Après vérification dudit tableau, il se trouve que toutes les prises 16A de l'appartement y compris celles de la cuisine sont sur le même disjoncteur. J'ai une seule prise 16A dans la salle de bain et la machine à laver y est branchée. Cette prise est aussi reliée au même disjoncteur qui alimente toutes les prises 16A de la maison. Sur le tableau électrique, il y a un disjoncteur qui semble ne rien alimenter. Lorsque je l'abaisse, il ne coupe aucune alimentation. D'après la description sur le tableau, ce disjoncteur semble correspondre à l'alimentation d'une prise dans la cuisine. Ce serait semble-t-il pour une prise d'alimentation de machine à laver dans la cuisine. Je ne trouve pas cette prise. De plus il n'y a pas de branchement prévu pour une machine à laver dans la cuisine. Ma question ; Quelle est l'origine de ces coupures d'alimentation sur les prises de la cuisine ? Le problème vient-il d'un appareil endommagé, d'une prise mal connectée, d'un fil grillé ou d'un mauvais branchement au tableau électrique. L'autre question, comment puis je trouver ce qu'alimente le disjoncteur qui même en position off ne coupe aucune prise ou interrupteur. Enfin, au vu des problèmes décrits y a-t-il un danger d'incendie ? Merci d'avance.
16 octobre 2008 à 00:04
Réponses forum électricité 1
Coupure d'alimentation de prises électriques
Bonsoir, comme diagnostic j'opterai pour un mauvais serrage. En fonction de l'échauffement le contact se fait plus ou moins bien. Vérifiez tous les serrages dans les prises, les boîtes de dérivation et au tableau. Sur ce point il y a danger d'incendie.
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT