Bonjour à tous.
Ma question porte sur les interrupteurs différentiels Legrand réf. 08690 (Ph+N) et 08629 (2P)
Peut-on utiliser un 2P à la place d'un Ph+N vu le passage du consuel ?
Merci pour votre dévouement. Cordialement.
Ma question porte sur les interrupteurs différentiels Legrand réf. 08690 (Ph+N) et 08629 (2P)
Peut-on utiliser un 2P à la place d'un Ph+N vu le passage du consuel ?
Merci pour votre dévouement. Cordialement.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
Question interrupteurs différentiels Legrand
Ces 2 ID sont bipolaire et ils le sont dailleurs tous (au minimum).
- Le 8690 est un ID avec arrivée par le haut et départ le haut. C'est un ID peignable qui permet de brancher directement dessus le peigne de connexion des disjoncteurs
- Le 8629 est un ID avec arrivée par le haut et départ par le bas. C'est un ID à câbler qui vous oblibe à utilser un câble pour relier votre ID aux peigne de connexion des disjoncteur.
Du point de vue des caractéristiques électrique c'est exactement la même chose.
D'un point de vue pratique je vous conseille l'ID 8690 peignable qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous pouvez même utiliser des peignes verticaux (réf 5000 et plus) pour relier ensemble plusieurs rangées et là c'est le top.
CMT
- Le 8690 est un ID avec arrivée par le haut et départ le haut. C'est un ID peignable qui permet de brancher directement dessus le peigne de connexion des disjoncteurs
- Le 8629 est un ID avec arrivée par le haut et départ par le bas. C'est un ID à câbler qui vous oblibe à utilser un câble pour relier votre ID aux peigne de connexion des disjoncteur.
Du point de vue des caractéristiques électrique c'est exactement la même chose.
D'un point de vue pratique je vous conseille l'ID 8690 peignable qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous pouvez même utiliser des peignes verticaux (réf 5000 et plus) pour relier ensemble plusieurs rangées et là c'est le top.
CMT
25 juin 2008 à 01:56