Plaque induction sur 4mm² 32A 4600W
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5194
Conseils Bricolage : Plaque induction sur 4mm² 32A 4600W
Invité
Bonsoir. Est-il dangereux de brancher une plaque à induction puissance max 3600 W sur 3 foyers sur du fil 4mm² (ancienne norme) et disjoncteur 32 A ? Merci.s
24 janvier 2009 à 02:01
Branchement électrique conseils 1
Plaque induction sur 4mm² 32A 4600W
Pour plus de précaution remplacez votre disjoncteur 32A par un disjoncteur 25A.
CMT
CMT
Branchement électrique conseils 2
Plaque induction sur 4mm² 32A 4600W
Bonjour, avec 4600 W, votre plaque ne va consommer qu'environ 20A, donc avec du 4mm2 et protégée par un disjoncteur 32A, vous ne risquez rien !
25 janvier 2009 à 02:14