Installation triphasé baisse de tension
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
1242
Question Forum : Installation triphasé baisse de tension
Invité
Bonsoir, j'ai une installation en triphasé (3 + N + T) suite à un court-circuit, j'ai une phase en baisse de tension empêchant un moteur de fonctionner (280 V au lieu de 405 V sur les autres phases) pour le 220 V pas de problème, j'aimerai savoir comment corriger le problème. Merci d'avance de votre aide.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Invité

Installation triphasé baisse de tension
Invité
Il manque une phase, il doit y avoir un fusible de grillé. David
Réponse 2 aux problèmes électricité
Invité

Installation triphasé baisse de tension
Invité
Il manque une phase fusible, ou le disjoncteur est défaillant.
Réponse 3 aux problèmes électricité
Invité

Installation triphasé baisse de tension
Invité
Il manque une phase. Il faut appeler EDF pour qu'ils viennent changer les fusibles.
Réponse 4 aux problèmes électricité
Invité

Installation triphasé baisse de tension
Invité
Vérifier l'isolement des enroulements du moteur...