Problèmes électrique : Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
Invité
Bonsoir, j'ai un problème avec mon chauffe eau, il ne fonctionne que quand j'actionne l'interrupteur du tableau électrique en marche forcée. J'ai fait changer ce dit interrupteur, manifestement le problème persiste toujours, mon électricien m'a dit que ca pourrait éventuellement venir de l'impulsion heure creuse d'EDF, mais l'impulsion arrive bien et j'ai eu la confirmation d'un technicien d'EDF qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'impulsion. D'où pourrait provenir ce problème ? Merci pour vos réponses nombreuses.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Invité

Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
Invité
Le problème peut venir de la résistance.
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
L'impulsion EDF n'en est pas une, c'est simplement un contact sec à fermeture présent dans le récepteur de télécommande EDF HP-HC qui permet d'alimenter la bobine du contacteur de chauffe-eau pendant les HC. Ce contact est protégé par fusible 2 A dans le récepteur. Il suffit de shunter ce contact (alimenté depuis votre tableau d'abonné) pour entendre le relais s'enclencher sans technicien EDF. On peut également mettre une lampe témoin aux bornes de la bobine du contacteur pour voir si elle est bien alimentée (en shuntant le contact). Ce genre de dépannage se fait avec un fil, une bonne oreille, et une lampe témoin. On peut également faire des mesures dans un 2ème temps si le problème persiste. Faites revenir votre électricien et secouez-le un peu.
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Invité

Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
Invité
Bonjour.
1) couper le courant.
2) débranchez une des bornes de la bobine A1 ou A2.
3) vérifiez sa continuité à l'ohmmètre, si il n'y a pas de continuité la bobine est morte.
1) couper le courant.
2) débranchez une des bornes de la bobine A1 ou A2.
3) vérifiez sa continuité à l'ohmmètre, si il n'y a pas de continuité la bobine est morte.
24 janvier 2008 à 14:12