Invité
Bonjour, l'électricité de mon logement est en triphasé. Je veux procéder au changement de la plaque de cuisson. L'ancienne plaque est connectée en triphasé 380V (3P+1N) d'après le branchement actuellement en place. Chacune des phases est connectée séparement plus le neutre. La nouvelle plaque de cuisson est en triphasé, mais il est indiqué 240V max (un schéma explique qu'il faut 200 à 240V entre chacune des 3 phases et le neutre, ce qui semble logique). Comment procéder pour ne pas risquer d'endommager mon nouvel appareil ? N'est-ce pas le même type de branchement, puisque le 380V est obtenu avec 2 phases, le 240 avec phase et neutre ? Merci de votre aide.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Invité

changement de plaque de cuisson triphasé
Invité
C'est bien ça, le triphasé c'est 380 entre 2 phases, et 220 entre phase et neutre. Voir également la question 311.