Brancher plaque vitrocéramique de 32A sur du 20A
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
923
Fiches électricité : Brancher plaque vitrocéramique de 32A sur du 20A
Invité
Bonjour, j'ai une nouvelle installation de 8 ans, ma plaque a 5 câbles donc 2 x 2 + 1 fil de terre. Dans ma prise c'est du 2.5, mes fusibles c'est du 20 ampères et pour ma nouvelle plaque vitrocéramique il me faut du 32 ampères ou alors 2 x 16 ampères. Donc comment faire pour brancher la plaque vitrocéramique de 32A sur du 20A ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Brancher plaque vitrocéramique de 32A sur du 20A
Invité
Je pense qu'EDF ne viendra pas poser le compteur sans certificat du consuel. Donc il doit passer dès la fin des travaux.
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Brancher plaque vitrocéramique de 32A sur du 20A
Invité
Il vous faut impérativement tirer une canalisation de 6 mm², protégée par un disjoncteur 32A.
NM