Branchement sèche serviette
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
4636
Installation électrique : Branchement sèche serviette
Invité
Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
12 novembre 2008 à 04:28
Astuce 1 d' électricité
Invité

Branchement sèche serviette
Invité
Exclusivement le câble 3G2,5 (2,5mm²), le 1,5mm² étant réservé au réseau éclairage.
Je suppose que cet appareil est dans une salle de bain, pensez à bien relier la terre au sèche serviette.
Je suppose que cet appareil est dans une salle de bain, pensez à bien relier la terre au sèche serviette.
Astuce 2 d' électricité
Invité

Branchement sèche serviette
Invité
Câblage du coffret jusqu'à la prise ou de la prise au Sèche-serviette.
Un sèche-serviette dépassant rarement 1500w, le 3G1,5 est bon si il est protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A maxi !
Si vous mettez du 3G2,5 vous pouvez mettre un 20A.
Un sèche-serviette dépassant rarement 1500w, le 3G1,5 est bon si il est protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A maxi !
Si vous mettez du 3G2,5 vous pouvez mettre un 20A.
Astuce 3 d' électricité
Branchement sèche serviette
Si 2250W max du 1,5² protégé par un disj 10A suffit.
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT
Astuce 4 d' électricité
Branchement sèche serviette
1,5² est suffisant, un sèche serviette n'est pas un gros consommateur de courant ; néanmoins vous auriez pu indiquer sa puissance dans votre question !
Astuce 6 d' électricité
Branchement sèche serviette
La réponse 1 n'est pas bonne, avec du 1,5² on peut faire un circuit chauffage (2250W max et disj 10A) ou un circuit prises (5 prises max et disj 16A).
CMT
CMT
Astuce 8 d' électricité
Invité

Branchement sèche serviette
Invité
Norme NF C 15-100.
Puissance < 2250 watts. Alimentation en 1,5mm². Protection 10A
Pouvez-vous confirmer CMT
FX
Puissance < 2250 watts. Alimentation en 1,5mm². Protection 10A
Pouvez-vous confirmer CMT
FX
Astuce 9 d' électricité
Branchement sèche serviette
La réponse est dans les extraits de la C15-100 relatifs aux circuits de chauffage convecteurs ou panneaux radiants : section 1,5, fusible ou DJ 10 A, 2 250 W max ; section 2,5, fusible 16 A, 3 500 W max ; section 2,5, DJ 20 A, 4 500 W max. On n'en parle plus et on associe les bonnes protections aux bonnes sections ; en général, les convecteurs sont isolés classe II, donc non raccordés à la terre. Profitons de ce post pour recommander la lecture des documents techniques ou normatifs abondamment cités sur ce forum (notamment le mémento Promotelec sur l'installation électrique) avant toute réponse.
15 novembre 2008 à 06:27







