Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable.
Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la maison mais ce problème n'est pas récurrent il peut se passer des mois avant que cela ne recommence, mais un jour ça arrive quand même.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît. D'avance merci.
Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la maison mais ce problème n'est pas récurrent il peut se passer des mois avant que cela ne recommence, mais un jour ça arrive quand même.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît. D'avance merci.
27 mars 2010 à 14:11
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Problème défaut sur inter différentiel
Bonjour, le différentiel joue son rôle, vous avez certainement des faiblesses au niveau de l'isolement des circuits, il faudrait faire des mesures au mégohmmètre. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:19
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Invité

Problème défaut sur inter différentiel
Invité
Bonjour et merci de m'avoir répondu mais pourriez-vous un peu plus m'expliquer quel est le rôle et aussi comment on se sert de cet appareil. Merci.
28 mars 2010 à 13:24
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Problème défaut sur inter différentiel
Bonjour. Tout sur le DDR est en question n°3086 où vous trouverez des liens.
28 mars 2010 à 17:31
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Problème défaut sur inter différentiel
Bonjour, un mégohmmètre est un appareil spécifique pour faire des mesures d'isolement sur les circuits, soit entre conducteurs actifs, soit entre conducteurs actifs et terre ; la tension de mesure est soit 100/250/500/1000V, l'intensité fournie est faible (mA) ; seuls les bureaux de contrôle et les grands électriciens possèdent cet appareil ; les déclenchements étant intempestifs, un multimètre traditionnel ne pourra être efficace, l'idéal serait de trouver une entreprise possédant ce matériel, ou un inspecteur de bureau de contrôle local ; votre électricien pourrait vous aiguiller. Cordialement.
28 mars 2010 à 20:47
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Invité

Problème défaut sur inter différentiel
Invité
Bonjour et merci pour toutes vos explications.
Mais sans cet appareil, n'y a-t-il pas une solution pour trouver d'où cela provient ?
Cordialement.
Mais sans cet appareil, n'y a-t-il pas une solution pour trouver d'où cela provient ?
Cordialement.
01 avril 2010 à 07:57
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Problème défaut sur inter différentiel
Bonjour. On peut tester l'isolement d'une ligne non chargée avec l'appareil décrit par 1Insp mais pas un équipement à cause de la tension de mesure. Pour détecter l'origine de la fuite, il faut une pince ampèremétrique spéciale que tous les électriciens n'ont pas. Dans le domestique, il faut arriver à cerner l'origine circuit par circuit par tâtonnement.
C'est pour éviter de mettre l'habitation dans le noir que l'on multiplie les ID sur un tableau. La résistance de dégivrage d'un frigo peut se dégrader et occasionner un défaut d'isolement à la terre. L'informatique peut également occasionner un déclenchement de DDR à la mise sous tension, mais en général il faut plus de 5 mises en service simultanées (cas de certaines salles à postes multiples). Pour ces équipements on installe des DDR super immunisés.
C'est pour éviter de mettre l'habitation dans le noir que l'on multiplie les ID sur un tableau. La résistance de dégivrage d'un frigo peut se dégrader et occasionner un défaut d'isolement à la terre. L'informatique peut également occasionner un déclenchement de DDR à la mise sous tension, mais en général il faut plus de 5 mises en service simultanées (cas de certaines salles à postes multiples). Pour ces équipements on installe des DDR super immunisés.
01 avril 2010 à 20:05
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Invité

Problème défaut sur inter différentiel
Invité
Re pour GL : bonjour et encore merci pour vos réponses. je sais quel inter diff déclenche ; donc il faut que je recherche les appareils qui sont alimentés par chaque disjoncteurs distribués par cet inter diff, mais comment trouver le défaut ? puis-je utiliser un appareil de mesure autre qu'une pince ampèremétrique ? d'avance Merci.
03 avril 2010 à 15:58
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Problème défaut sur inter différentiel
Bonjour. Sans appareil de mesure adapté c'est difficile (voir en 4). Sur chaque départ de DJ, il faut faire l'inventaire des récepteurs raccordés à la terre, car le défaut provient de l'un d'eux.
On suppose que les circuits Ph + N sont bien appairés.
Une autre solution serait de transférer un circuit à la fois sur un autre ID (avec son DJ) pour voir quel ID déclenche, mais c'est plus qu'artisanal et très long. Vous êtes sur la bonne voie. A suivre.
On suppose que les circuits Ph + N sont bien appairés.
Une autre solution serait de transférer un circuit à la fois sur un autre ID (avec son DJ) pour voir quel ID déclenche, mais c'est plus qu'artisanal et très long. Vous êtes sur la bonne voie. A suivre.