Coupure de courant installation électrique des années 50
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
18583
Question Forum Électricité : Coupure de courant installation électrique des années 50
Bonjour,
Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel.
Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour le rétablir à l'aide du disjoncteur (comme signalé plus haut, il n'y a pas de boîte à fusibles) mais il était enclenché !
En fait donc, le courant est coupé dans seulement une partie de ma maison !
(J'ai vérifié les prises et interrupteurs de cette partie, nulle trace de brûlé et les fusibles sont bons).
Pour ajouter à cela, le courant revient par intermittences quelques fractions de secondes... occasionnellement !
Avec ces infos, j'espère qu'un spécialiste pourra trouver la cause de ce problème et m'indiquer les démarches que je pourrais éventuellement engager, j'avoue que je suis littéralement dans le noir !
Merci.
Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel.
Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour le rétablir à l'aide du disjoncteur (comme signalé plus haut, il n'y a pas de boîte à fusibles) mais il était enclenché !
En fait donc, le courant est coupé dans seulement une partie de ma maison !
(J'ai vérifié les prises et interrupteurs de cette partie, nulle trace de brûlé et les fusibles sont bons).
Pour ajouter à cela, le courant revient par intermittences quelques fractions de secondes... occasionnellement !
Avec ces infos, j'espère qu'un spécialiste pourra trouver la cause de ce problème et m'indiquer les démarches que je pourrais éventuellement engager, j'avoue que je suis littéralement dans le noir !
Merci.
01 novembre 2018 à 18:44
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Coupure de courant installation électrique des années 50
Bonjour georg. L'ampoule murale supposée à filament de tungstène a provoqué une surintensité. Le fusible de l'interrupteur a peut-être sauté. Mais on comprend que vous l'avez vérifié et qu'il est bon. Le courant revient par intermittence, mais est-ce au niveau des prises ou de la lumière ? Cela va se compliquer si les circuits ne sont pas différenciés, ce qui serait normal sur une si vieille installation. L'intermittence pourrait avoir son origine dans un mauvais contact, et ce pourrait être au niveau de l'interrupteur de ce circuit lumière.
Vous pouvez déjà démonter cet appareillage et shunter le contact avec un petit fil conducteur. On opère DJ de branchement coupé. S'il y a un va et vient, il faut contrôler les deux commutateurs.
Une rénovation semble nécessaire. Des surprises peuvent apparaître au démontage comme déjà vu : des boites de dérivation sous les planchers, donc inaccessibles, des isolants de conducteurs qui tombent en poussière, des dominos dans le plâtre etc.
A suivre.
Cordialement.
Vous pouvez déjà démonter cet appareillage et shunter le contact avec un petit fil conducteur. On opère DJ de branchement coupé. S'il y a un va et vient, il faut contrôler les deux commutateurs.
Une rénovation semble nécessaire. Des surprises peuvent apparaître au démontage comme déjà vu : des boites de dérivation sous les planchers, donc inaccessibles, des isolants de conducteurs qui tombent en poussière, des dominos dans le plâtre etc.
A suivre.
Cordialement.
01 novembre 2018 à 20:57
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Coupure de courant installation électrique des années 50
Je précise : j'ai laissé un radio-réveil branché dans la chambre et une lampe dans le couloir qui clignotent en de rares occasions, ce qui me fait soupçonner que le reste de l'installation est lié et victime d'un faux-contact, mais j'ai démonté toutes les prises et interrupteurs "HS" et essayé de "tirer" sur les fils sans succès.
Également, la partie située entre la cloison "fautive" (où a eu lieu le court-circuit) et le compteur fonctionne normalement, c'est uniquement à l'intérieur et au-delà de cette cloison (donc plus éloignée du compteur) que se pose le problème.
Enfin, je me souviens d'un court-circuit similaire, et au même endroit il y a plusieurs années, mais le courant étant revenu immédiatement, je l'avais alors négligé et presque oublié...
Également, la partie située entre la cloison "fautive" (où a eu lieu le court-circuit) et le compteur fonctionne normalement, c'est uniquement à l'intérieur et au-delà de cette cloison (donc plus éloignée du compteur) que se pose le problème.
Enfin, je me souviens d'un court-circuit similaire, et au même endroit il y a plusieurs années, mais le courant étant revenu immédiatement, je l'avais alors négligé et presque oublié...
02 novembre 2018 à 01:12
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Coupure de courant installation électrique des années 50
Bonjour georg.
Pas de solution vu d'ici. Un faux contact n'est pas bien bon. En tout cas vous ne pouvez laisser l'installation en l'état.
Cordialement.
Pas de solution vu d'ici. Un faux contact n'est pas bien bon. En tout cas vous ne pouvez laisser l'installation en l'état.
Cordialement.
02 novembre 2018 à 14:33
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Coupure de courant installation électrique des années 50
Bonjour.
J'ai enfin pu monter dans les combles et trouver la boîte de dérivation.
Effectivement, il s'agissait d'un faux contact, j'ai donc rétabli le courant... et évité un incendie.
Merci GL, je vais donc faire remplacer toutes les boîtes de dérivation en mauvais état et faire placer une boîte à fusibles en sortie de compteur.
Je suppose que c'est la priorité, retirer/retirer des fils me semble presque impossible, vu leur rigidité.
J'ai enfin pu monter dans les combles et trouver la boîte de dérivation.
Effectivement, il s'agissait d'un faux contact, j'ai donc rétabli le courant... et évité un incendie.
Merci GL, je vais donc faire remplacer toutes les boîtes de dérivation en mauvais état et faire placer une boîte à fusibles en sortie de compteur.
Je suppose que c'est la priorité, retirer/retirer des fils me semble presque impossible, vu leur rigidité.
07 novembre 2018 à 18:49
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Coupure de courant installation électrique des années 50
Bonjour Georg. S'il n'y a que le disjoncteur de branchement, il faudrait effectivement disposer, si c'est possible, un tableau de répartition équipé de disjoncteurs de petit calibre, les sections des conducteurs étant probablement inférieures à celles de maintenant, 1,5 et 2,5 mm².
On suppose qu'à l'ouverture de la boite vous avez pu voir l'état des isolants, et l'on espère qu'ils ne tombent pas en poussière. Les anciens du forum se rappellent probablement qu'avant le HO7V-U il y avait le Th 12/10 ème (1,13 mm² environ), avec le même isolant.
Si vous utilisez des dominos, choisissez les massifs en laiton, et non en acier roulé cadmié. Vous pouvez également utiliser des bornes rapides à levier type Wago.
Il faut donc examiner les conducteurs utilisés, leur section, adapter le calibre des protection, voir s'il n'y a pas des passages dans des tubes tôle ( feuillard roulé isolé par un produit goudronné inflammable), raccorder la terre sur le gros électroménager, et raccorder un ou des interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Et s'il y a vraiment des risques, changer conduits et conducteurs.
On comprend que vous allez faire intervenir un électricien (compétent, avec des références, soigneux etc.) ; il saura vous conseiller au mieux en fonction de ce qu'il verra.
Cordialement.
On suppose qu'à l'ouverture de la boite vous avez pu voir l'état des isolants, et l'on espère qu'ils ne tombent pas en poussière. Les anciens du forum se rappellent probablement qu'avant le HO7V-U il y avait le Th 12/10 ème (1,13 mm² environ), avec le même isolant.
Si vous utilisez des dominos, choisissez les massifs en laiton, et non en acier roulé cadmié. Vous pouvez également utiliser des bornes rapides à levier type Wago.
Il faut donc examiner les conducteurs utilisés, leur section, adapter le calibre des protection, voir s'il n'y a pas des passages dans des tubes tôle ( feuillard roulé isolé par un produit goudronné inflammable), raccorder la terre sur le gros électroménager, et raccorder un ou des interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Et s'il y a vraiment des risques, changer conduits et conducteurs.
On comprend que vous allez faire intervenir un électricien (compétent, avec des références, soigneux etc.) ; il saura vous conseiller au mieux en fonction de ce qu'il verra.
Cordialement.
07 novembre 2018 à 19:42
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Coupure de courant installation électrique des années 50
Je vais soigneusement noter tous les détails que vous me communiquez et voir le matériel correspondant.
Cela va me permettre de pouvoir discuter "en connaisseur" avec l'électricien de ce qu'il me propose, alors encore merci GL !
Cela va me permettre de pouvoir discuter "en connaisseur" avec l'électricien de ce qu'il me propose, alors encore merci GL !
14 novembre 2018 à 03:54
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Coupure de courant installation électrique des années 50
Bonjour.
Si les fils sont de faible section, il faut effectivement mettre des disjoncteurs de faible calibre : 10A, 6A, voire 4A pour mettre en sécurité, sachant que cela suffit pour la plupart des petits appareils que l'on branche et pour les éclairages.
Voir par exemple ce tableau refait dans un contexte proche du votre, où les 2 circuits de gauche sont neufs et les 4 circuits de droite ont été conservés (certains étant un mélange prise/éclairage) avec un disjoncteur 6A comme protection.
A noter qu'un autre tableau a été créé ailleurs pour les circuits gros électroménager qui n'existaient pas à l'époque.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si les fils sont de faible section, il faut effectivement mettre des disjoncteurs de faible calibre : 10A, 6A, voire 4A pour mettre en sécurité, sachant que cela suffit pour la plupart des petits appareils que l'on branche et pour les éclairages.
Voir par exemple ce tableau refait dans un contexte proche du votre, où les 2 circuits de gauche sont neufs et les 4 circuits de droite ont été conservés (certains étant un mélange prise/éclairage) avec un disjoncteur 6A comme protection.
A noter qu'un autre tableau a été créé ailleurs pour les circuits gros électroménager qui n'existaient pas à l'époque.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 novembre 2018 à 08:33







