Forum installation électrique : Problème sur un câble électrique triphasé
Invité
Bonjour, j'ai un câble qui relie 2 maisons en triphasé. J'ai bien 3 fois 220 V au départ du câble et 2 fois 220V et 98 volts sur la troisième phase à l'arrivée du câble 20 mètres plus loin ? Pourquoi 98 volts ? Où sont partis les autres ?
Et, si mon câble est blessé, y a-t-il un moyen de savoir à quelle distance se trouve le problème ?
Merci d'avance, Marc
Et, si mon câble est blessé, y a-t-il un moyen de savoir à quelle distance se trouve le problème ?
Merci d'avance, Marc
21 avril 2008 à 15:14
Conseils installation électricité 1
Invité

Problème sur un câble électrique triphasé
Invité
Boujour, manifestement il y a un problème quoique... vous mesurez entre quoi et quoi ? Sans référence, on ne pourra pas analyser complètement votre problème. LDB75
22 avril 2008 à 00:29
Conseils installation électricité 2
Invité

Problème sur un câble électrique triphasé
Invité
Je suppose qu'il s'agit de valeurs de mesures entre conducteurs actifs et terre.
Apparemment votre câble est défectueux, une phase est coupée.
Oui il existe des appareils pour localiser l'endroit du défaut, mais pour 20m cela va vous couter plus cher que le remplacement du câble, désolé. 1Insp
Apparemment votre câble est défectueux, une phase est coupée.
Oui il existe des appareils pour localiser l'endroit du défaut, mais pour 20m cela va vous couter plus cher que le remplacement du câble, désolé. 1Insp
22 avril 2008 à 00:29
Conseils installation électricité 3
Invité

Problème sur un câble électrique triphasé
Invité
Le câble est mort !
24 avril 2008 à 01:48
Conseils installation électricité 4
Invité

Problème sur un câble électrique triphasé
Invité
Vous parlez de triphasé donc vous avez 2 fils de phase plus 1 neutre plus 1 terre, ce qui vous fait 4 fils en tout : attention, si il s'agit d'une ancienne installation (20 ans), vous pouvez être encore alimenté en 380 V, voire 480 volts !
C'est à ne pas prendre à la légère car des arcs peuvent se produire d'une phase à l'autre pendant vos mesures et vous serez à l'hôpital en moins de deux, voire au cimetière !
L'avantage de ce type d'alimentation est la puissance et les sens de rotation, plus sur certains moteurs de les faire tourner en étoile ou en parallèle.
Voyez plutôt une personne de l'art qui vous conseillera bien.
Maintenant, EDF a pratiquement changé tous les compteurs, ça ne les intéresse pas comme contrat, (trop de puissance au même prix) et par contre si vos phases sont mal équilibrées entre elles, le disjoncteur saute souvent. tchao
C'est à ne pas prendre à la légère car des arcs peuvent se produire d'une phase à l'autre pendant vos mesures et vous serez à l'hôpital en moins de deux, voire au cimetière !
L'avantage de ce type d'alimentation est la puissance et les sens de rotation, plus sur certains moteurs de les faire tourner en étoile ou en parallèle.
Voyez plutôt une personne de l'art qui vous conseillera bien.
Maintenant, EDF a pratiquement changé tous les compteurs, ça ne les intéresse pas comme contrat, (trop de puissance au même prix) et par contre si vos phases sont mal équilibrées entre elles, le disjoncteur saute souvent. tchao
16 octobre 2009 à 14:05
Conseils installation électricité 5
Invité

Problème sur un câble électrique triphasé
Invité
Il faut absolument changer le câble car vous vous exposez à un court circuit à l'endroit du problème dans le câble. Il risque d'y avoir une chauffe dans le câble qui va provoquer la dégradation de l'isolant d'un autre câble.
Si c'est le neutre, dommage, car tous vos appareils branchés en mono avec une autre phase que celle concernée, vont griller. Il faut agir vite.
Si c'est le neutre, dommage, car tous vos appareils branchés en mono avec une autre phase que celle concernée, vont griller. Il faut agir vite.
05 mai 2010 à 08:55