Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
8264
Questions FAQ electricite : Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
Invité
Bonjours pourriez vous m'aider pour le branchement d'un interrupteur à clé de volet de type plexo 695 35 et peux être avoir un schéma car le schéma qui ce trouve dans la boîte n'est pas clair du tout quand je regarde l'arrière de l'interrupteur je vois deux endroit de branchement 3 et 4 a droit et a gauche.
Merci pour vos conseils.
Merci pour vos conseils.
10 juin 2010 à 10:12
Réponses 1 au problème électrique
Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
Bonjour. plexo legrand.pdf.
L'appareil est équipé de 2 modules à fermeture 229 02.
Vous devrez faire un point commun, par exemple les bornes 4 sur lesquelles vous brancherez la phase. Sur les bornes 3 vous connecterez un fil montée et un fil descente.
Vous aurez ainsi réalisé un inverseur unipolaire à 3 positions : montée, arrêt, descente.
L'appareil est équipé de 2 modules à fermeture 229 02.
Vous devrez faire un point commun, par exemple les bornes 4 sur lesquelles vous brancherez la phase. Sur les bornes 3 vous connecterez un fil montée et un fil descente.
Vous aurez ainsi réalisé un inverseur unipolaire à 3 positions : montée, arrêt, descente.
10 juin 2010 à 21:55
Réponses 2 au problème électrique
Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
Bonsoir ! Votre inter à clef à 2 positions, montée et descente donc 2 contacts !
Vous branchez la phase sur les 2 borniers 3, ensuite la montée sur le premier bornier 4, et la descente sur le deuxième bornier 4, et ensuite le neutre directement sur le moteur !
Vous branchez la phase sur les 2 borniers 3, ensuite la montée sur le premier bornier 4, et la descente sur le deuxième bornier 4, et ensuite le neutre directement sur le moteur !
10 juin 2010 à 21:37
Réponses 3 au problème électrique
Invité

Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
Invité
Merci beaucoup pour votre aide.
11 juin 2010 à 17:44