J'ai un télérupteur avec la bobine A1 et A2 et 4 bornes 1,2,3,4. A quoi servent les bornes 3 et 4 sachant que j'ai testé le montage en utilisant les bornes 1 et 2 et que cela fonctionne ?
Branchement électrique 1
Problème montage installation télérupteur
Vous n'avez pas bien cherché la solution sur le site. Regardez là : télérupteur.com
C'est un télérupteur bipolaire.
C'est un télérupteur bipolaire.
Branchement électrique 2
Invité

Problème montage installation télérupteur
Invité
Bonjour, pour une position donnée du télérupteur :
1 et 2 est un contact fermé.
3 et 4 un contact ouvert.
Pour comprendre en pratique ce que cela donne : si vous faites un montage avec ce télérupteur, avec un poussoir et que vous commandez 1 lampe avec le premier contact et une autre avec le deuxième, vous mettez sous tension, vous aurez une lampe allumée et l'autre éteinte. Appuyez sur le poussoir, la lampe allummée va s'éteindre et la lampe éteinte va s'allumer. Si vous appuyez de nouveau sur le poussoir, vous reviendrez à la situation initiale. Le deuxième contact d'un télérupteur peut servir en signalisation d'état (voyant allumé si la lampe est éteinte, par exemple au niveau d'une cage d'escalier ou pour réaliser un mode "veille" par défaut la lampe de veille est allumée et lorsque vous actionnez un poussoir, vous alimentez l'éclairage normal). Enfin, rassurez-vous, pour un circuit unique comme le vôtre, utiliser l'un ou l'autre contact n'a aucune importance. LB
1 et 2 est un contact fermé.
3 et 4 un contact ouvert.
Pour comprendre en pratique ce que cela donne : si vous faites un montage avec ce télérupteur, avec un poussoir et que vous commandez 1 lampe avec le premier contact et une autre avec le deuxième, vous mettez sous tension, vous aurez une lampe allumée et l'autre éteinte. Appuyez sur le poussoir, la lampe allummée va s'éteindre et la lampe éteinte va s'allumer. Si vous appuyez de nouveau sur le poussoir, vous reviendrez à la situation initiale. Le deuxième contact d'un télérupteur peut servir en signalisation d'état (voyant allumé si la lampe est éteinte, par exemple au niveau d'une cage d'escalier ou pour réaliser un mode "veille" par défaut la lampe de veille est allumée et lorsque vous actionnez un poussoir, vous alimentez l'éclairage normal). Enfin, rassurez-vous, pour un circuit unique comme le vôtre, utiliser l'un ou l'autre contact n'a aucune importance. LB
Branchement électrique 3
Problème montage installation télérupteur
Bonjour en complément de ma réponse 2 : ou bien comme le dit réponse 1 un télérupteur bipolaire.
Branchement électrique 4
Invité

Problème montage installation télérupteur
Invité
Il y a ici deux réponses contradictoires. Je vote pour la réponse 1, c'est un bipolaire et le contact 3-4 ne sert pour vous à rien.
Branchement électrique 5
Invité

Problème montage installation télérupteur
Invité
Les bornes 3 et 4 servent à pouvoir couper le neutre s'il y a besoin mais ce n'est pas utile pour votre installation, bref c'est un contact en plus, rassurez-vous ! Bonne journée.