FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 220 questions dans le forum électricité


15826

Question forum dépannage électricité : Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

Adig83
Membre inscrit
Adig83
3 messages
Bonjour,

J'ai changé récemment mon connecteur Hager ET221 qui faisait un bourdonnement important lors du passage aux heures creuses et qui était ancien, par un Legrand.
Contacteur domestique silencieux - 230 V~ - 2P - 250 V~/25 A - 2 F, ref 41501
Tout s'est bien passé lors de l'installation et de la remise du courant.
Le premier soir, lors du passage en heure creuse, le contacteur a fait un clac habituel et il n'a pas fait de bourdonnement.
Malheureusement le 2e soir, le bourdonnement est revenu.
Que dois-je faire afin que ce bruit cesse ?
Le compteur est dans une chambre.
J'ai ajouté un meuble dessus, afin de cacher le compteur électrique et minimiser ce bruit lors de passage aux heures creuses.
Malheureusement, le bruit est toujours persistant et je ne sais quoi faire.
P. S. : J'ai resserré les connexions mais il y a toujours le bruit.

Merci pour vos précieux conseils car je suis un peu désemparé.
16 septembre 2016 à 13:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

GL
Membre inscrit
GL
18 796 messages
Bonjour. La référence que vous donnez est erronée.
Un contacteur émet toujours une petite vibration à 100 Hz.
Dans une chambre cela peut être légèrement audible.
Vous pouvez tapoter dessus afin de voir si le bourdonnement est anormal.
Vous pouvez éventuellement le déporter dans une zone où la vibration ne serait pas gênante.
On pense davantage à un défaut du contacteur s'il est vraiment bruyant.
Pour moins de 25 € vous pouvez le remplacer.
Vous voulez dire que le tableau de répartition est dans une chambre, et non le disjoncteur de branchement et le compteur ?
Souvent ces appareils sont installés à l'entrée de l'habitat.
Ce qui n'est pas gênant.
Cordialement.
17 septembre 2016 à 09:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

Adig83
Membre inscrit
Adig83
3 messages
Bonjour,
Effectivement le compteur électrique et le disjoncteur sont dans une chambre.
Lors du passage aux heures creuses le contacteur fait un clac et un bourdonnement gênant car le bruit raisonne.
Il s'agit bien du contacteur car quand je mets le doigt sur l’élément il vibre.
Un ami m'a conseillé de le dégripper de la barre métallique sur laquelle il est attaché et de le laisser ballant... mais je ne pense pas que je devrais toucher à nouveau à cela.
Je ne m'y connais pas assez en électronique pour déporter le contacteur.
Connaitriez-vous la référence d'un contacteur vraiment silencieux qui a déjà fait ses preuves et qui ne ferait pas de bruits car le contacteur domestique Legrand silencieux 25A fait malheureusement du bruit ?
Sinon pouvez-vous me donner une solution pratique ?
Je vous remercie d'avance.
18 septembre 2016 à 14:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

GL
Membre inscrit
GL
18 796 messages
Bien reçu Adiq83.
Vous pouvez essayer un contacteur d'une autre marque, Schneider Electric (16736 CT Clic - moins de 40 € TTC) ou Hager.
Le déclipser du rail oméga et le laisser pendant limiterait la transmission de vibrations ; il suffit de s'assurer que tous les conducteurs sont bien serrés.
Déporter le contacteur consiste à rallonger 5 ou 6 conducteurs. Si le chauffe-eau est dans une pièce de service vous pouvez le disposer dans un petit coffret. Pas besoin d'être fortiche en électronique ; il suffit juste d'être méticuleux et d'avoir une certaine habitude. Mais c'est du travail, aux résultats efficaces.
Conclusion : désolidariser le contacteur du rail, ou essayer une autre marque. Préférence personnelle pour cette dernière solution en Schneider dont ces produits équipent des tableaux de proches, mais non installés dans des chambres.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 16:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

Adig83
Membre inscrit
Adig83
3 messages
Merci pour ces précieux renseignements. Je vais tenter d'acheter un contacteur vraiment silencieux.
Que pensez-vous du Contacteur Hager Sil. JN 25A 2F 230V (ETC225S) ?
Le contacteur est placé dans une chambre ainsi que le chauffe-eau qui est placé dans un placard.
Merci encore pour vos précieux conseils.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 20:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

GL
Membre inscrit
GL
18 796 messages
Désolé, mais je n'ai pas le son de ce contacteur en tête. Le contacteur Schneider Electric tétrapolaire que vous pouvez voir sur un article en tête de forum est absolument silencieux.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau dans un placard, s'il commence à être vieux, vérifiez qu'il n'y a pas quelques gouttes qui suintent anormalement.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 22:02

Proposer une réponse à Bourdonnement contacteur Jour/Nuit



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2020. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
    N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
    N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 6. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 7. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 8. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 9. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 10. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
>>> Résultats suivants pour : Bourdonnement contacteur Jour/Nuit >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique 01deco neonchanger fil et prise fer a repassercables electriques c



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite