Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
746
Question branchement électrique électroménager : Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Invité
Bonjour.
Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ?
Merci pour vos avis.
Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ?
Merci pour vos avis.
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Invité
Alors ici il est difficile de se prononcer sans connaître les puissances mises en jeu.
Normalement une plaque de cuisson fait l'objet d'un circuit à part c'est-à-dire protection 32A avec une section de fil 6mm².
Quant au four lui aussi fait l'objet d'un circuit indépendant c'est-à-dire protection 20A avec une section de fil 4mm².
Les protections citées ci-dessus sont des disjoncteurs divisionnaires.
MM
Normalement une plaque de cuisson fait l'objet d'un circuit à part c'est-à-dire protection 32A avec une section de fil 6mm².
Quant au four lui aussi fait l'objet d'un circuit indépendant c'est-à-dire protection 20A avec une section de fil 4mm².
Les protections citées ci-dessus sont des disjoncteurs divisionnaires.
MM
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Invité
La norme veut que les plaques de cuisson électriques (induction ou autre) soient connectées sur du 6 mm alors qu'elles sont toutes livrées, montées usine en 2,5.
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Invité
Réponse à MM, j'ai rarement vu sur les chantiers utiliser du 4 mm² pour le circuit four, de nos jours c'est du 2.5 mm² avec 20 A.
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Invité
C'est juste. En général on utilise du 2,5 mm².
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Invité
Normal en 2,5 mm² car le 4 mm² n'existe plus.
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Invité
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Bonjour.
Sur une installation neuve qui respecte les normes actuelles il faut effectivement 2 circuits séparés.
Mais sur une installation existante où il n'y a qu'un seul circuit 32A, il est effectivement toléré de mettre ensemble les 2 appareils de cuisson sur le circuit 32A, comme s'il s'agissait d'une cuisinière, moyennant quelques précautions de raccordement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur une installation neuve qui respecte les normes actuelles il faut effectivement 2 circuits séparés.
Mais sur une installation existante où il n'y a qu'un seul circuit 32A, il est effectivement toléré de mettre ensemble les 2 appareils de cuisson sur le circuit 32A, comme s'il s'agissait d'une cuisinière, moyennant quelques précautions de raccordement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2016 à 07:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Invité
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide que précise.
C'est bien de l'existant, difficile de retirer une ligne 20A sans démonter toute la cuisine.
Une dernière question : est-il possible de créer depuis la sortie de câble une autre prise pour brancher le four directement pour éviter de couper mon câble de four tout neuf (et le réutiliser ultérieurement) ?
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide que précise.
C'est bien de l'existant, difficile de retirer une ligne 20A sans démonter toute la cuisine.

Une dernière question : est-il possible de créer depuis la sortie de câble une autre prise pour brancher le four directement pour éviter de couper mon câble de four tout neuf (et le réutiliser ultérieurement) ?
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2016 à 10:49