Installation deuxième tableau électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
1622
Questions Bricolage : Installation deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour, jaimerais installer un deuxième tableau électrique, dans le but dalimenter une chambre (3 prises et une lumière), ainsi quune mezzanine (un va-et-vient et 2 prises électriques). Merci dapporter vos "lumières" pour la conception de mon installation. Cordialement.
Réponse 1 Forum de l’électricité
Invité

Installation deuxième tableau électrique
Invité
Pour 5 prises et 2 éclairages, vous n'avez besoin que d'un circuit prise et un circuit éclairage. A mon avis c'est plus simple et plus économique de tirer 2 nouveaux circuits depuis le tableau principal, plutôt que de faire un tableau secondaire. Celui-ci ne se justifie que si vous envisagez plus tard un extension de votre installation au niveau de ce tableau. Voici malgré tout le schéma de principe de branchement d'un tableau secondaire : Schéma Branchement Tableau Secondaire
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Installation deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour. Je suis surpris, un vendeur de magasin m'a récemment envoyé en pleine figure que depuis des années, depuis la norme xxxxxx, il est obligatoire de tirer les lignes des tableaux secondaires depuis le compteur EDF, et qu'il est interdit de repasser par le tableau principal. Une idée sur la question ? Du coup ce schéma serait faux.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Installation deuxième tableau électrique
Invité
Le tableau secondaire n'est obligatoire que si votre nouveau circuit est dans des locaux loin de votre tableau principal et donc difficile d'accès en cas de probléme. Sinon le fait d'ajouter des nouveaux circuits n'est absolument pas interdit sauf si votre installation n'est pas aux normes d'aujourd'hui ce qui vous oblige à mettre un interrupteur différentiel 40 A (moins cher que le 25 A) type ac en protection des nouveaux circuits installés.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Invité

Installation deuxième tableau électrique
Invité
Bonsoir, n'est-ce pas 16 A pour les prises sauf machine à laver, sèche linge, etc. et 10 A pour les éclairages ? Merci. Patrick.
12 octobre 2008 à 01:50
Réponse 5 Forum de l’électricité
Invité

Installation deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour,
Oui, 16A pour les prises non spécialisées, 20A pour les autres (lave-linge, four, etc.) et 10 pour l'éclairage.
Oui, 16A pour les prises non spécialisées, 20A pour les autres (lave-linge, four, etc.) et 10 pour l'éclairage.
01 juin 2009 à 10:56
Réponse 6 Forum de l’électricité
Invité

Installation deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour, je veux réagir sur la réponse n°2, a t-on le droit de tirer 2 lignes depuis le compteur EDF ?
Moi je suis dans ce cas là et j'aimerai bien pouvoir le faire... Merci.
Moi je suis dans ce cas là et j'aimerai bien pouvoir le faire... Merci.
28 juin 2011 à 22:32
Réponse 7 Forum de l’électricité
Installation deuxième tableau électrique
Bonjour. La réponse 1 est on ne peut plus correcte et le schéma proposé est bon.
La réponse 2 est erronée, le vendeur n'est pas franchement au courant.
On peut tirer deux lignes depuis la sortie d'un disjoncteur de branchement, à condition de passer par un bornier de répartition : "Il ne doit être raccordé qu'un seul conducteur par borne de sortie du DJ de branchement" - (extrait C15-100).
La réponse 2 est erronée, le vendeur n'est pas franchement au courant.
On peut tirer deux lignes depuis la sortie d'un disjoncteur de branchement, à condition de passer par un bornier de répartition : "Il ne doit être raccordé qu'un seul conducteur par borne de sortie du DJ de branchement" - (extrait C15-100).
29 juin 2011 à 10:14