Brancher interrupteur différentiel et disjoncteurs modulaires
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5504
Conseils des bricoleurs : Brancher interrupteur différentiel et disjoncteurs modulaires
Invité
Bonjour,
Je veux normaliser (aux normes C 15-100) une installation et je dispose d'interrupteurs différentiels 40 A mais je ne sais pas où est l'arrivée (des fils EDF) et le départ (pour le tableau des disjoncteurs) ?
Dessus ou dessous ? Je ne connais que les côtés neutre et phase.
Même question pour mes disjoncteurs modulaires : de quel côté est le départ vers mes circuits ?
Merci de vos réponses.
Je veux normaliser (aux normes C 15-100) une installation et je dispose d'interrupteurs différentiels 40 A mais je ne sais pas où est l'arrivée (des fils EDF) et le départ (pour le tableau des disjoncteurs) ?
Dessus ou dessous ? Je ne connais que les côtés neutre et phase.
Même question pour mes disjoncteurs modulaires : de quel côté est le départ vers mes circuits ?
Merci de vos réponses.
22 avril 2009 à 01:45
Branchement électrique maison 1
Invité

Brancher interrupteur différentiel et disjoncteurs modulaires
Invité
Bonjour, les départs (vers utilisation) des disjoncteurs modulaires s'effectuent toujours par le bas.
C'est généralement le cas aussi pour les ID, on alimente par le haut et on distribue par le bas.
Attention à certains modèles (Hager par exemple) l'alimentation des ID s'effectue par le bas de façon à "peigner" la rangée complète sans pontage.
En cas de doute, consultez la documentation de l'appareillage.
Attention tout de même, la mise "aux normes" ne concerne pas que cet aspect technique !
Pour rester dans le cadre de votre tableau, l'emplacement, le choix des caractéristiques de l'appareillage, la section des conducteurs, la distribution de vos circuits reste primordiale. Sécuriser une installation ne signifie pas la mettre aux normes... le contraire oui !
C'est généralement le cas aussi pour les ID, on alimente par le haut et on distribue par le bas.
Attention à certains modèles (Hager par exemple) l'alimentation des ID s'effectue par le bas de façon à "peigner" la rangée complète sans pontage.
En cas de doute, consultez la documentation de l'appareillage.
Attention tout de même, la mise "aux normes" ne concerne pas que cet aspect technique !
Pour rester dans le cadre de votre tableau, l'emplacement, le choix des caractéristiques de l'appareillage, la section des conducteurs, la distribution de vos circuits reste primordiale. Sécuriser une installation ne signifie pas la mettre aux normes... le contraire oui !