Protection interrupteur différentiel prise 3P+T
Actuellement
27 408
questions dans le
forum électricité
27394
Question Forum Électricité : Protection interrupteur différentiel prise 3P+T
Bonjour.
Je n'avais pas réalisé jusqu'à présent, mais comment un interrupteur différentiel de 30 mA ou même de 500 mA peut-il protéger une prise 3P+T, étant donné qu'il n'y a pas de neutre ?
Merci d'avance.
Je n'avais pas réalisé jusqu'à présent, mais comment un interrupteur différentiel de 30 mA ou même de 500 mA peut-il protéger une prise 3P+T, étant donné qu'il n'y a pas de neutre ?
Merci d'avance.
05 mai 2026 à 09:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Protection interrupteur différentiel prise 3P+T
Bonjour CMJ.
La fonction DDR (dispositif différentiel résiduel) vérifie qu'à tout instant la somme des intensités instantanées vaut zéro.
Cela s'écrirait, avec les chiffres en indices et les lettres en minuscules : i1 + i2 + i3 = 0 (aucun courant dérivé vers la terre).
Cela ne s'écrit pas : I1 + I2 + I3 = 0
L'écriture des grandeurs a une importance considérable qu'on ne pourra développer ici.
En aucun cas la prise n'est protégée, et en quoi d'ailleurs ? Seule la ligne qui l'alimente l'est.
Les dispositifs de protections d'une ligne sont :
- surintensité (disjoncteur magnétoélectrique ou fusible)
- défaut d'isolement (interrupteur différentiel)
- surintensité et ou défaut d'isolement (disjoncteur différentiel)
- le terme différentiel tout court résulte d'une habitude de langage et n'a pas à être employé.
Voir ici : https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/les-dispositifs-differentiels-residuels-ddr-suivant-les-regimes-de-neutre/
A noter que même Promotelec n'utilise pas toujours le bon vocabulaire : on ne parle pas de régime de neutre, mais schéma de liaison à la terre.
Cordialement.
La fonction DDR (dispositif différentiel résiduel) vérifie qu'à tout instant la somme des intensités instantanées vaut zéro.
Cela s'écrirait, avec les chiffres en indices et les lettres en minuscules : i1 + i2 + i3 = 0 (aucun courant dérivé vers la terre).
Cela ne s'écrit pas : I1 + I2 + I3 = 0
L'écriture des grandeurs a une importance considérable qu'on ne pourra développer ici.
En aucun cas la prise n'est protégée, et en quoi d'ailleurs ? Seule la ligne qui l'alimente l'est.
Les dispositifs de protections d'une ligne sont :
- surintensité (disjoncteur magnétoélectrique ou fusible)
- défaut d'isolement (interrupteur différentiel)
- surintensité et ou défaut d'isolement (disjoncteur différentiel)
- le terme différentiel tout court résulte d'une habitude de langage et n'a pas à être employé.
Voir ici : https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/les-dispositifs-differentiels-residuels-ddr-suivant-les-regimes-de-neutre/
A noter que même Promotelec n'utilise pas toujours le bon vocabulaire : on ne parle pas de régime de neutre, mais schéma de liaison à la terre.
Cordialement.
05 mai 2026 à 11:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Protection interrupteur différentiel prise 3P+T
Merci à vous deux.
05 mai 2026 à 12:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité
Protection interrupteur différentiel prise 3P+T
Bonjour CMT.
Un peu de théorie juste pour le plaisir en passant.
Pour que la compréhension de CJM soit complète, ajoutons que le diagramme de Fresnel implique que les grandeurs instantanées soient sinusoïdales pures. Ce qui est généralement le cas dans le domestique.
Quant aux diagrammes eux-mêmes, les grandeurs du diagramme sont des vecteurs, et chaque notation doit être affectée d'une flèche au dessus.
On peut aussi faire des diagrammes identiques dans le plan complexe avec non pas des vecteurs, mais des grandeurs complexes, avec une barre sous la notation. Les images sont les mêmes.
Mais on est déjà à bac + 0
Attendons le retour de CJM.
Cordialement.
Un peu de théorie juste pour le plaisir en passant.
Pour que la compréhension de CJM soit complète, ajoutons que le diagramme de Fresnel implique que les grandeurs instantanées soient sinusoïdales pures. Ce qui est généralement le cas dans le domestique.
Quant aux diagrammes eux-mêmes, les grandeurs du diagramme sont des vecteurs, et chaque notation doit être affectée d'une flèche au dessus.
On peut aussi faire des diagrammes identiques dans le plan complexe avec non pas des vecteurs, mais des grandeurs complexes, avec une barre sous la notation. Les images sont les mêmes.
Mais on est déjà à bac + 0
Attendons le retour de CJM.
Cordialement.
05 mai 2026 à 12:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
- 7. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 8. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 10. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
- N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
- 11. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite














