Porte fusible superflu à quoi sert-il
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
6454
Conseil Réparation électrique : Porte fusible superflu à quoi sert-il
Invité
Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites.
Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas, mais est pris directement sur une barrette de neutre.
Dans la rangée des porte-fusibles : "lampes" (équipés de fusibles de 10A), l'avant dernier des sept ne sert à rien !
Enclenché ou non, toutes les lampes fonctionnent parfaitement du sous sol à l'étage, sans oublier la VMC dans les combles.
J'ai alors testé le fusible qui n'est même pas HS... Pourtant le fil rouge de phase est bel et bien connecté !
A quoi donc peut-il bien servir !
Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas, mais est pris directement sur une barrette de neutre.
Dans la rangée des porte-fusibles : "lampes" (équipés de fusibles de 10A), l'avant dernier des sept ne sert à rien !
Enclenché ou non, toutes les lampes fonctionnent parfaitement du sous sol à l'étage, sans oublier la VMC dans les combles.
J'ai alors testé le fusible qui n'est même pas HS... Pourtant le fil rouge de phase est bel et bien connecté !
A quoi donc peut-il bien servir !
15 octobre 2009 à 21:35
Solution 1 d'un bricoleur à cette question
Porte fusible superflu à quoi sert-il
Bonjour. A distance on ne peut rien faire. Il faut faire intervenir sur place un entrepreneur encore plus sérieux que celui de 1990 (en résumé, compétent et respectueux des règles de l'art). Ce dernier n'a peut-être pas bien surveillé son personnel mais allez savoir. Il faut donc remettre de l'ordre, et peut-être en profiter pour mettre le tableau aux normes. Un investissement important pour votre sécurité.
16 octobre 2009 à 13:33
Solution 2 d'un bricoleur à cette question
Porte fusible superflu à quoi sert-il
En 1990, il n'était pas obligatoire d'avoir un coupure phase/neutre au niveau des fusibles ou disjoncteur (ce qui ne devait plus être le cas en 1991 si mes souvenirs sont bons).
La norme n'étant pas rétroactive, il n'est donc pas anormal que le neutre de votre circuit 32A passe sur la barrette de neutre.
Pour votre avant dernier circuit, il se peut qu'il y ait une malfaçon et que le fil de phase de votre circuit soit raccordé à la fois à ce fusible et à la fois ailleurs. Si bien que fusible coupé cela continue à fonctionner en passant "par l'autre chemin".
Avez vous vérifié si en coupant tous les autres fusibles et en ne gardant que celui-ci vos lampes fonctionnent encore.
Si oui c'est dangereux, il faut faire quelque chose car vous avez un raccordement en direct avec un circuit non protégé.
Si non c'est moins grave, il faudrait trouver le raccordement qui se fait ailleurs et le supprimer.
CMT
La norme n'étant pas rétroactive, il n'est donc pas anormal que le neutre de votre circuit 32A passe sur la barrette de neutre.
Pour votre avant dernier circuit, il se peut qu'il y ait une malfaçon et que le fil de phase de votre circuit soit raccordé à la fois à ce fusible et à la fois ailleurs. Si bien que fusible coupé cela continue à fonctionner en passant "par l'autre chemin".
Avez vous vérifié si en coupant tous les autres fusibles et en ne gardant que celui-ci vos lampes fonctionnent encore.
Si oui c'est dangereux, il faut faire quelque chose car vous avez un raccordement en direct avec un circuit non protégé.
Si non c'est moins grave, il faudrait trouver le raccordement qui se fait ailleurs et le supprimer.
CMT
16 octobre 2009 à 07:14
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Porte fusible superflu à quoi sert-il
Invité
Merci de m'avoir répondu ; Je vais faire comme vous m'avez dit.
Au fait j'avais oublié de vous signaler un point important : La sortie du disjoncteur EDF de 45 Ampères arrive normalement sur le rail du haut (un rouge et un bleu) sur deux grosses bornes reliées aux barrettes.
De ces bornes repartent deux câbles vers le rail du bas où il y a mon fameux porte fusible.
Le comble est que ces câbles (à peine 30 cm) sont tous les deux bleus !
Il n'y a pas de petites économies chez le "pavillonneur" c'est bien connu... Je l'ai appris à mes dépens... j'ai été plus candide que naïf, en tant qu'ancien élève de collège technique, section électricité.
Je vais revoir tout cela, car je compte remplacer mes "grille-pains" (dont les porte-fusibles sont donc sur le rail du haut), par des convecteurs programmables à accumulation, je pense les précéder d'un inter à différentiel de 30mA de type A.
Etant de la vieille école (bien avant les nouvelles normes), j'apprécierais vos conseils. Merci.
Au fait j'avais oublié de vous signaler un point important : La sortie du disjoncteur EDF de 45 Ampères arrive normalement sur le rail du haut (un rouge et un bleu) sur deux grosses bornes reliées aux barrettes.
De ces bornes repartent deux câbles vers le rail du bas où il y a mon fameux porte fusible.
Le comble est que ces câbles (à peine 30 cm) sont tous les deux bleus !
Il n'y a pas de petites économies chez le "pavillonneur" c'est bien connu... Je l'ai appris à mes dépens... j'ai été plus candide que naïf, en tant qu'ancien élève de collège technique, section électricité.
Je vais revoir tout cela, car je compte remplacer mes "grille-pains" (dont les porte-fusibles sont donc sur le rail du haut), par des convecteurs programmables à accumulation, je pense les précéder d'un inter à différentiel de 30mA de type A.
Etant de la vieille école (bien avant les nouvelles normes), j'apprécierais vos conseils. Merci.
16 octobre 2009 à 23:28
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Porte fusible superflu à quoi sert-il
Bonjour, j'ai tardé à répondre car je recherchais un document (que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs) ; j'ai retrouvé dans la norme de 1977, un additif daté 1982 qui demande que tout circuit doit pouvoir être sectionné sur tous ses pôles, mais l'habitat a eu des dérogations, ce qui est sûr c'est que (comme le souligne CMT) la norme de 1991, a imposé cette séparation pour toutes les installations.
Le neutre du circuit 32A n'a pas été sectionné, il aurait pu l'être du fait que la base était en place (est-ce un oubli ou un ennui sur le pôle N), quoiqu'il en soit la modification est facile ; mais les autres circuits sont-ils ph/N ?.
Le circuit "anonyme" ne serait-il pas une commande ou un pilotage ?
Pour la phase en bleu, ça ne fait très électricien, par contre il n'est pas imposé un DDR type A pour le chauffage.
Cordialement.
Le neutre du circuit 32A n'a pas été sectionné, il aurait pu l'être du fait que la base était en place (est-ce un oubli ou un ennui sur le pôle N), quoiqu'il en soit la modification est facile ; mais les autres circuits sont-ils ph/N ?.
Le circuit "anonyme" ne serait-il pas une commande ou un pilotage ?
Pour la phase en bleu, ça ne fait très électricien, par contre il n'est pas imposé un DDR type A pour le chauffage.
Cordialement.
17 octobre 2009 à 16:58
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Porte fusible superflu à quoi sert-il
Bonjour. Pour vous remettre aux normes, vous pouvez acquérir le "petit livre rouge Promotelec" (disponible sur leur site) qui regroupe l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour équiper une habitation. Ensuite, pour le chauffage, les radiateurs à accumulation sont plutôt adaptés pour la rénovation, et il faut avoir de la place vu leur volume.
Mais 20 ans après 1990, on trouve sur le marché de très bon radiateurs rayonnant à inertie (de marques connues, mais pas en GSB), munis d'une régulation interne très fine avec afficheur numérique de la consigne, et raccordables à un gestionnaire d'énergie par fil pilote (donc pas de thermostats ni contacteurs divers), par courants porteurs ou par radio.
Un investissement que vous ne regretterez pas.
A noter que pour avoir un bon confort, il faut que le panneau rayonnant ait une bonne surface (donc un bon poids), comparable à celles de radiateurs à eau.
L'ID type A ne se justifie pas pour le chauffage électrique, un AC convient.
Vos convecteurs actuels iront à la déchetterie.
Mais 20 ans après 1990, on trouve sur le marché de très bon radiateurs rayonnant à inertie (de marques connues, mais pas en GSB), munis d'une régulation interne très fine avec afficheur numérique de la consigne, et raccordables à un gestionnaire d'énergie par fil pilote (donc pas de thermostats ni contacteurs divers), par courants porteurs ou par radio.
Un investissement que vous ne regretterez pas.
A noter que pour avoir un bon confort, il faut que le panneau rayonnant ait une bonne surface (donc un bon poids), comparable à celles de radiateurs à eau.
L'ID type A ne se justifie pas pour le chauffage électrique, un AC convient.
Vos convecteurs actuels iront à la déchetterie.
17 octobre 2009 à 09:10