Pompe surpresseur hydro 1000 Grundfoss armoire équipée d'automate CU351
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
9028
FAQ Question electricite : Pompe surpresseur hydro 1000 Grundfoss armoire équipée d'automate CU351
Invité
Bonjour à tout le monde, j'ai un problème de programmation et je sollicite de l'aide, mon problème est le suivant, j'ai un château d'eau situé à 15 km de ma station, j'ai eu à poser la pompe hydro 1000 équipée de l'automate CU351 que je veux programmer comme suite : si le château est plein la pompe s'arrête si le niveau descend, la pompe démarre et rempli le château.
Je veux également que mes deux pompes se permutent puisque mon réseau ne peut pas supporter les deux ensemble.
Mon problème actuel souvent les deux pompes démarrent ensemble, je signale également que j'installe un système de télé-gestion pour avoir le niveau, la demande de pompage et la communication radio.
Je remercie tout le monde et je compte sur votre aide.
Je veux également que mes deux pompes se permutent puisque mon réseau ne peut pas supporter les deux ensemble.
Mon problème actuel souvent les deux pompes démarrent ensemble, je signale également que j'installe un système de télé-gestion pour avoir le niveau, la demande de pompage et la communication radio.
Je remercie tout le monde et je compte sur votre aide.
23 septembre 2010 à 15:38
Solution 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe surpresseur hydro 1000 Grundfoss armoire équipée d'automate CU351
Invité
Bonjour. Ce problème est intéressant, mais ne pourra pas être traité derrière l'écran, il faudrait intervenir sur place. Un travail de technicien expérimenté (BTS automatisme, CIRA ou génie électrique).
Vous pourriez vous rapprocher de Grundfoss, qui pourra certainement apporter les réponses manquantes pour la bonne réalisation du projet.
Les lecteurs pourront consulter ce document afin de voir de quoi il s'agit : grundfos catalogue general.pdf
GL
Vous pourriez vous rapprocher de Grundfoss, qui pourra certainement apporter les réponses manquantes pour la bonne réalisation du projet.
Les lecteurs pourront consulter ce document afin de voir de quoi il s'agit : grundfos catalogue general.pdf
GL
24 septembre 2010 à 12:23
Solution 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe surpresseur hydro 1000 Grundfoss armoire équipée d'automate CU351
Invité
Bonsoir, je renouvelle ma réponse.
Voilà je suis électricien dans le domaine de l'eau potable.
Pour moi j'ai déjà rencontré le problème avec Grundfoss, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai mis un automate Télémécanique, je fais tout le programme et comme j'ai une ligne pilote entre le réservoir et le château d'eau, je suis passé avec une sonde piezo et j'ai rentré les valeurs des seuils dans l'automate pour faire démarrer les pompes et elle change à chaque démarrage.
Pour la permutation elle se fait à chaque démarrage et en plus si la pompe 1 tourne et qu'elle se met en défaut c'est l'autre qui prend le relais.
Voilà je suis électricien dans le domaine de l'eau potable.
Pour moi j'ai déjà rencontré le problème avec Grundfoss, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai mis un automate Télémécanique, je fais tout le programme et comme j'ai une ligne pilote entre le réservoir et le château d'eau, je suis passé avec une sonde piezo et j'ai rentré les valeurs des seuils dans l'automate pour faire démarrer les pompes et elle change à chaque démarrage.
Pour la permutation elle se fait à chaque démarrage et en plus si la pompe 1 tourne et qu'elle se met en défaut c'est l'autre qui prend le relais.
22 novembre 2010 à 21:58