Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
172
Brancher moteur électrique : Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
Invité
J'ai 230 volts et un moteur sur la plaque signalétique 230V et 460V, 9 fils qui sortent de la plaque à borne : il est noté 1 2,3 et 4 5,6 et 7 8,9. Les 4 5 6 sont schuintés et les autres pas. Quel branchement dois-je faire ?
Conseils Électricité 1
Invité

Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
Invité
Ceci est un moteur triphasé dont la plus petite tension correspond à la tension d'un bobinage, ici 230V, cela correspond donc à un couplage en triangle. Quant à la tension de 460V, elle correspond à celle de deux bobinages couplées en série ce qui donne un montage en étoile. Il faut donc tester vos bobinages afin de les coupler en triangles correspondant à la tension de service (230V).
Conseils Électricité 2
Invité

Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
Invité
Vous disposez d'un moteur à deux vitesses. 3 fils pour une petite vitesse et les autres 3 fils pour la grande vitesse. Le shunt des autres 3 fils cest le couplage étoile de la petite vitesse.
Conseils Électricité 3
Invité

Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
Invité
Vous avez un moteur 230/460 V. 3ph a 230 V. raccord= 1-7=L1 2-8=L2 3-9=L3 4-5-6=Joint
a230v. raccord= 1=L1 2=L2 3=L3 4-7=Joint 5-8=Joint 6-9=Joint Marc Quebec
Les fils test entre eux 1 et 4 2 et 5 3 et 6 7 et 8 et 9
a230v. raccord= 1=L1 2=L2 3=L3 4-7=Joint 5-8=Joint 6-9=Joint Marc Quebec
Les fils test entre eux 1 et 4 2 et 5 3 et 6 7 et 8 et 9
03 février 2009 à 03:29
Conseils Électricité 4
Invité

Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
Invité
Bonjour
Je suis d'accord pour la réponse 2.
Je suis d'accord pour la réponse 2.
14 avril 2010 à 11:40