Problème compteur edf phase inversé
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
7198
Problème Forum Electricite : Problème compteur edf phase inversé
Invité
Bonjour, voila mon problème, je rénove une pièce chez moi afin d'en faire une salle de cinéma mais en faisant les branchements électriques je me suis aperçu grâce au tournevis testeur (nouvellement acheté) que :
-mon neutre (fil bleu) est ma phase
-ma phase (fil rouge) est mon neutre
J'ai remonté mon réseau électrique jusqu'à mon compteur pensant qu'une inversion pouvait venir de là (j'ai refait la moitié de mon installation) mais non... toujours le même souci.
J'ai donc testé en sortie de compteur EDF (un ancien), là aussi mon tournevis testeur ne s'allumait que sur le neutre (fil bleu) et pas sur la phase (fil noir).
Je suis pourtant électricien (pas mon métier) et je "tâte" pas mal mais là... c'est moi qui "délire" ou le tournevis testeur n'est pas censé s'allumer qu'uniquement sur la phase et pas le contraire ?
D'où vient le problème, EDF ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous souhaite au passage une bonne année 2010.
Cordialement
-mon neutre (fil bleu) est ma phase
-ma phase (fil rouge) est mon neutre
J'ai remonté mon réseau électrique jusqu'à mon compteur pensant qu'une inversion pouvait venir de là (j'ai refait la moitié de mon installation) mais non... toujours le même souci.
J'ai donc testé en sortie de compteur EDF (un ancien), là aussi mon tournevis testeur ne s'allumait que sur le neutre (fil bleu) et pas sur la phase (fil noir).
Je suis pourtant électricien (pas mon métier) et je "tâte" pas mal mais là... c'est moi qui "délire" ou le tournevis testeur n'est pas censé s'allumer qu'uniquement sur la phase et pas le contraire ?
D'où vient le problème, EDF ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous souhaite au passage une bonne année 2010.
Cordialement
12 janvier 2010 à 00:29
Conseils dépannage électrique 1
Invité

Problème compteur edf phase inversé
Invité
Bonjour
Bannissez le tournevis testeur de votre caisse à outils.
Utilisez un contrôleur universel (15 en grande surface de bricolage).
Mesurez en Volts AC, la tension en sortie de votre disjoncteur EDF.
Vous aurez une meilleure mesure, en toute sécurité.
Faites la même mesure en tous points de vos branchements.
Pour information - 230v entre Ph et N - 230v entre Ph et T, pratiquement 0v entre Neutre et T.
Vous nous écrivez que vous "taté" un peu l'électricité, faites attention que l'électricité ne vous "tate" beaucoup. Cordialement, DB (12/01/2010)
Bannissez le tournevis testeur de votre caisse à outils.
Utilisez un contrôleur universel (15 en grande surface de bricolage).
Mesurez en Volts AC, la tension en sortie de votre disjoncteur EDF.
Vous aurez une meilleure mesure, en toute sécurité.
Faites la même mesure en tous points de vos branchements.
Pour information - 230v entre Ph et N - 230v entre Ph et T, pratiquement 0v entre Neutre et T.
Vous nous écrivez que vous "taté" un peu l'électricité, faites attention que l'électricité ne vous "tate" beaucoup. Cordialement, DB (12/01/2010)
12 janvier 2010 à 17:04
Conseils dépannage électrique 2
Problème compteur edf phase inversé
Bonjour, un contrôleur le confirmera, mais il n'est pas impossible que "ph/n" soit inversé en amont de votre disj de branchement ; à vérifier et vous mettre en rapport avec EDF le cas échéant.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2010 à 21:46
Conseils dépannage électrique 3
Invité

Problème compteur edf phase inversé
Invité
Bonsoir, cela n'est pas impossible mais extrêmement rare ! UNIQUEMENT SUR DE VIEUX COMPTAGES.
Soyez sûr et contactez votre fournisseur pour remédier au problème.
Soyez sûr et contactez votre fournisseur pour remédier au problème.
27 avril 2010 à 22:08