Bonjour,
Au cours de la mise en place de tasseaux pour lambris, j'ai eu un court circuit.
J'ai pu identifier l'anomalie en déboitant les 2 prises à proximité.
Une des deux prises contient 2 fils rouge, 2 fils bleu et deux pour la terre.
En qu'un fil de chaque couleur, la prise fonctionne à nouveau.
Par contre les 3 autres prises du salon ne fonctionnent plus.
En outre à chaque fois que je couple les fils que j'ai débranché auparavant, le disjoncteur saute.
Merci de m'éclairer sur l'origine de la panne et comment remédier à ce problème ?
Cordialement.
Au cours de la mise en place de tasseaux pour lambris, j'ai eu un court circuit.
J'ai pu identifier l'anomalie en déboitant les 2 prises à proximité.
Une des deux prises contient 2 fils rouge, 2 fils bleu et deux pour la terre.
En qu'un fil de chaque couleur, la prise fonctionne à nouveau.
Par contre les 3 autres prises du salon ne fonctionnent plus.
En outre à chaque fois que je couple les fils que j'ai débranché auparavant, le disjoncteur saute.
Merci de m'éclairer sur l'origine de la panne et comment remédier à ce problème ?
Cordialement.
19 octobre 2009 à 14:01
Réponses 1 aux problèmes electricite
Installation électrique disjoncteur saute
Cela ressemble à un repiquage classique
D'autant plus qu'en ne branchant qu'une partie des fils le reste de l'installation ne fonctionne pas ce qui est normal
Reste à voir si les couleurs normalisées sont bien respectées.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'autant plus qu'en ne branchant qu'une partie des fils le reste de l'installation ne fonctionne pas ce qui est normal
Reste à voir si les couleurs normalisées sont bien respectées.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2009 à 08:06
Réponses 2 aux problèmes electricite
Installation électrique disjoncteur saute
Bonjour, vous avez dû mettre une vis dans vos fils en fixant les tasseaux du lambris, maintenant il reste à identifier l'endroit et à repasser des fils neufs ; pour faciliter la recherche déconnectez les trois prises qui sont en cause, et vous reconnectez d'abord la plus proche de l'endroit où vous avez débranché puis ainsi de suite. Bonne recherche, cordialement