Bonjour.
Pourriez-vous m'apporter de l'aide, j'ai remplacé un tableau électrique dans l'appartement et je me suis fait surprendre par les câbles trop courts pour aller sur le nouveau tableau.
Pris de court, j'ai dû monter le tableau "à l'envers" car il y a un locataire.
J'ai regardé dans le guide NFC15-100 et je n'ai pas vu de contre-indication sur le sens de pose mais je voudrais avoir votre avis car le propriétaire doit faire passer le DPE.
Merci par avance.
Cordialement.
Pourriez-vous m'apporter de l'aide, j'ai remplacé un tableau électrique dans l'appartement et je me suis fait surprendre par les câbles trop courts pour aller sur le nouveau tableau.
Pris de court, j'ai dû monter le tableau "à l'envers" car il y a un locataire.
J'ai regardé dans le guide NFC15-100 et je n'ai pas vu de contre-indication sur le sens de pose mais je voudrais avoir votre avis car le propriétaire doit faire passer le DPE.
Merci par avance.
Cordialement.
10 mai 2021 à 11:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pose tableau électrique
Bonjour manuel76. Certes, il n'y a pas de contre indication (toutes les initiatives bizarres ne sont pas répertoriées dans la norme), mais les règles de l'art font que le tableau doit être monté à l'endroit. La norme ne précise pas non plus que le tableau ne doit pas être posé à 45 °.
On ne voit pas ce que le locataire vient faire dans le fait que le tableau est mal posé.
S'il y a un nouveau tableau, l'ancien peut être utilisé comme boitier de dérivation où il sera possible de rallonger les conducteurs à partir de borniers Viking ou équivalents.
Il faut reprendre votre outillage et faire le montage dans les règles avec conscience professionnelle.
Le propriétaire est dans droit de refuser les travaux que vous avez effectués.
Êtes vous du métier ?
Cordialement.
On ne voit pas ce que le locataire vient faire dans le fait que le tableau est mal posé.
S'il y a un nouveau tableau, l'ancien peut être utilisé comme boitier de dérivation où il sera possible de rallonger les conducteurs à partir de borniers Viking ou équivalents.
Il faut reprendre votre outillage et faire le montage dans les règles avec conscience professionnelle.
Le propriétaire est dans droit de refuser les travaux que vous avez effectués.
Êtes vous du métier ?
Cordialement.
10 mai 2021 à 12:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pose tableau électrique
Bonjour,
Merci pour votre réponse et votre aide. Je ne suis pas un professionnel mais j’ai déjà eu l’occasion de refaire plusieurs tableaux dans le cadre de rénovation pour la famille.
Je me suis appuyé sur la norme pour dimensionner et installer. Croyez-moi, j’aurais préféré mettre le tableau à l’endroit bien sûr mais je n’avais pas le matériel nécessaire pour dévoyer les câbles avec une gaine technique.
D’après vous le DPE va être refusé ?
Bien cordialement.
Merci pour votre réponse et votre aide. Je ne suis pas un professionnel mais j’ai déjà eu l’occasion de refaire plusieurs tableaux dans le cadre de rénovation pour la famille.
Je me suis appuyé sur la norme pour dimensionner et installer. Croyez-moi, j’aurais préféré mettre le tableau à l’endroit bien sûr mais je n’avais pas le matériel nécessaire pour dévoyer les câbles avec une gaine technique.
D’après vous le DPE va être refusé ?
Bien cordialement.
10 mai 2021 à 19:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Conseils pose tableau électrique
Re.
A votre place, je referais le travail (idem si j'étais le propriétaire - le fait qu'éventuellement ce ne soit pas son souci n'est pas un argument). Vous aurez les oreilles qui siffleront quand des observations sur la qualité de la réalisation seront émises, et votre réputation sera mise à mal.
A noter qu'aux examens professionnels c'est recalage direct quelle que soit la raison invoquée (mots clés : règles de l'art et conscience professionnelle).
Allez, faites un effort, travaillez comme un pro méticuleux, quitte à y passer du temps. Et vous aurez la satisfaction d'avoir effectué une belle réalisation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Le DPE est le Diagnostic de Performance Energétique dont les critères d’évaluation ne concernent pas le tableau de répartition.
D’après vous le DPE va être refusé ?
A votre place, je referais le travail (idem si j'étais le propriétaire - le fait qu'éventuellement ce ne soit pas son souci n'est pas un argument). Vous aurez les oreilles qui siffleront quand des observations sur la qualité de la réalisation seront émises, et votre réputation sera mise à mal.
A noter qu'aux examens professionnels c'est recalage direct quelle que soit la raison invoquée (mots clés : règles de l'art et conscience professionnelle).
Allez, faites un effort, travaillez comme un pro méticuleux, quitte à y passer du temps. Et vous aurez la satisfaction d'avoir effectué une belle réalisation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 mai 2021 à 21:14