Moteur électrique s'arrête et redémarre
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
5641
Question Electricite : Moteur électrique s'arrête et redémarre
Invité
Hello,
J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé.
Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur).
Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le rebobinage), le moteur démarre et s'arrête après un certain laps de temps.
Après s'être arrêté, tout d'un coup il redémarre et ainsi de suite. Le laps de temps de fonctionnement devient petit à petit plus réduit, les phases de latence augmentant.
Est-ce que c'est un problème de condensateur ? Ou bien de température du moteur ?
J'ai déjà une première fois changé le condensateur, le problème avait disparu mais il est revenu (après 2-3 mois de fonctionnement +/- correct). Le condensateur serait-il mal dimensionné ?
Merci d'avance.
J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé.
Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur).
Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le rebobinage), le moteur démarre et s'arrête après un certain laps de temps.
Après s'être arrêté, tout d'un coup il redémarre et ainsi de suite. Le laps de temps de fonctionnement devient petit à petit plus réduit, les phases de latence augmentant.
Est-ce que c'est un problème de condensateur ? Ou bien de température du moteur ?
J'ai déjà une première fois changé le condensateur, le problème avait disparu mais il est revenu (après 2-3 mois de fonctionnement +/- correct). Le condensateur serait-il mal dimensionné ?
Merci d'avance.
21 mai 2009 à 13:21
Réponses Forum sur l’électricité 1
Moteur électrique s'arrête et redémarre
Bonsoir, quelle est la puissance de votre moteur ?
Pour un moteur de 0.55KW, il faut un condensateur permanent de 30µF, 0.75KW=32µF, 1.1KW=47µF, 1.5KW=75µF, 2.2KW=90µF et 3KW=140µf !
Pour un moteur de 0.55KW, il faut un condensateur permanent de 30µF, 0.75KW=32µF, 1.1KW=47µF, 1.5KW=75µF, 2.2KW=90µF et 3KW=140µf !
21 mai 2009 à 19:54
Réponses Forum sur l’électricité 2
Moteur électrique s'arrête et redémarre
Dommage que vous ne disiez rien sur l'application mais c'est peut-être pour demain.
Faire tourner un moteur asynchrone triphasé en mono en créant une phase auxiliaire est un pis-aller qui nuit au bon fonctionnement du moteur, tant au niveau du couple disponible sur l'arbre, très fortement atténué, que du bruit généré voire des pertes.
Il vaut mieux acquérir un moteur monophasé calculé pour, ou bien conserver le moteur triphasé actuel et l'alimenter à l'aide d'un convertisseur mono/tri pour moteur asynchrone, tel qu'un Digidrive Leroy Somer. Mais le bobineur a peut-être son idée. Le moteur qui s'arrête (en charge ?) subitement doit consommer un "courant de cheval" pendant cette phase.
Faire tourner un moteur asynchrone triphasé en mono en créant une phase auxiliaire est un pis-aller qui nuit au bon fonctionnement du moteur, tant au niveau du couple disponible sur l'arbre, très fortement atténué, que du bruit généré voire des pertes.
Il vaut mieux acquérir un moteur monophasé calculé pour, ou bien conserver le moteur triphasé actuel et l'alimenter à l'aide d'un convertisseur mono/tri pour moteur asynchrone, tel qu'un Digidrive Leroy Somer. Mais le bobineur a peut-être son idée. Le moteur qui s'arrête (en charge ?) subitement doit consommer un "courant de cheval" pendant cette phase.
21 mai 2009 à 18:23
Réponses Forum sur l’électricité 3
Invité

Moteur électrique s'arrête et redémarre
Invité
Pour l'application : C'est une pompe pour piscine pour filtration et nage à contre courant.
Il y a une électrolyse de sel dont l'anode et la cathode sont de part et d'autre de la pompe (d'après moi cela ne devrait pas perturber mais on ne sait jamais).
La puissance avant rebobinage était de 2.2 kW. Le condensateur est un 50 µF.
Mais depuis le rebobinage la plaquette d'identification a été retirée... Donc plus d'information sur la puissance actuelle.
A vous lire, je devrais changer la capa et mettre une 90 µf.
Merci pour les réponses.
Il y a une électrolyse de sel dont l'anode et la cathode sont de part et d'autre de la pompe (d'après moi cela ne devrait pas perturber mais on ne sait jamais).
La puissance avant rebobinage était de 2.2 kW. Le condensateur est un 50 µF.
Mais depuis le rebobinage la plaquette d'identification a été retirée... Donc plus d'information sur la puissance actuelle.
A vous lire, je devrais changer la capa et mettre une 90 µf.
Merci pour les réponses.
22 mai 2009 à 10:30
Réponses Forum sur l’électricité 4
Moteur électrique s'arrête et redémarre
Bonsoir, êtes-vous sûr que votre pompe était en triphasé ?
22 mai 2009 à 21:13
Réponses Forum sur l’électricité 5
Invité

Moteur électrique s'arrête et redémarre
Invité
Bonjour, pour les coupures et remises en marche spontanées votre moteur est certainement équipé d'une protection thermique noyée dans le bobinage et raccordée en interne.
Comme vu déjà plusieurs fois sur le forum et comme le redit GL un moteur tri doit être alimenté en tri par le biais éventuellement d'un onduleur.
Le travail demandé à ce moteur n'est il pas trop important (conduit bouché, hauteur de refoulement trop importante, éléments indésirables dans la turbine de pompe, etc.).
Il serait donc bon de contrôler l'intensité absorbée elle doit être à peu près conforme à la valeur d'origine, car les bobineurs en principe ne font pas d'invention ils reconstruisent le moteur à l'identique.
Si le problème persiste je pense qu'il faudrait voir avec lui. dan.
Comme vu déjà plusieurs fois sur le forum et comme le redit GL un moteur tri doit être alimenté en tri par le biais éventuellement d'un onduleur.
Le travail demandé à ce moteur n'est il pas trop important (conduit bouché, hauteur de refoulement trop importante, éléments indésirables dans la turbine de pompe, etc.).
Il serait donc bon de contrôler l'intensité absorbée elle doit être à peu près conforme à la valeur d'origine, car les bobineurs en principe ne font pas d'invention ils reconstruisent le moteur à l'identique.
Si le problème persiste je pense qu'il faudrait voir avec lui. dan.
24 mai 2009 à 23:17
Réponses Forum sur l’électricité 6
Invité

Moteur électrique s'arrête et redémarre
Invité
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le moteur a commencé à fumer. Donc, il est retourné chez le bobineur. Cordialement.
Le moteur a commencé à fumer. Donc, il est retourné chez le bobineur. Cordialement.
25 mai 2009 à 08:32