Est-ce que les moteurs triphasés peuvent être alimentés en monophasés ?
Conseils Forum 1
Invité

Moteur triphasé alimentation monophasée
Invité
Bonjour, exemple : il faut un condensateur de 120µF pour un moteur de 0,55KW, pour un 0,75KW un condensateur de 225µF, 1,1KW:300µF, 1,5KW:500µF, 2,2KW:560µF, 3KW:650µF, 4KW:1100µF. Condensateur électrochimique pour alternatif 50HZ.
Oui vous pouvez faire fonctionner les moteurs triphasés avec du monophasé 220 en installant un condensateur pour créer une troisième phase artificielle. Il existe une formule : détermination d'un condensateur pour moteur triphasé à utiliser en monophasé. Voici une formule de calcul du condensateur trouvée dans le Mémotech Electrotechnique - Condensateur pour une marche permanente :
C = Q / (U2 . 4 . pi . f . 10-9) (U2 = U au carré) C en µF - Q en kVAR - U en V - f en Hz Avec Q = 1,4 kVAR par kW (2,2 kW maxi)
En pratique, il faut prendre un condensateur d'au moins 400 V pour la sécurité, la valeur en microfarad est calculée avec la formule, et de régime permanent (MP). Certains simplifient la formule par 50 * puissance du moteur en CV. 1.5 Cv environ 80 microfarad. On en trouve sur les machines à laver. En réalité il existe des abaques selon la vitesse des moteurs 1500 ou 3000 et on peut aller jusqu'à 600 microfarad. Ensuite il faut voir les moteurs en principe c'est 220/380 étoile triangle, ils doivent rester couplés en triangle c'est-à-dire avec les barrettes séparées sur la plaque à bornes. On perd du couple et de la puissance. Pour plus d'informations visiter :
http://www.installations-electriques.net/Electr/Condo.htm
Oui vous pouvez faire fonctionner les moteurs triphasés avec du monophasé 220 en installant un condensateur pour créer une troisième phase artificielle. Il existe une formule : détermination d'un condensateur pour moteur triphasé à utiliser en monophasé. Voici une formule de calcul du condensateur trouvée dans le Mémotech Electrotechnique - Condensateur pour une marche permanente :
C = Q / (U2 . 4 . pi . f . 10-9) (U2 = U au carré) C en µF - Q en kVAR - U en V - f en Hz Avec Q = 1,4 kVAR par kW (2,2 kW maxi)
En pratique, il faut prendre un condensateur d'au moins 400 V pour la sécurité, la valeur en microfarad est calculée avec la formule, et de régime permanent (MP). Certains simplifient la formule par 50 * puissance du moteur en CV. 1.5 Cv environ 80 microfarad. On en trouve sur les machines à laver. En réalité il existe des abaques selon la vitesse des moteurs 1500 ou 3000 et on peut aller jusqu'à 600 microfarad. Ensuite il faut voir les moteurs en principe c'est 220/380 étoile triangle, ils doivent rester couplés en triangle c'est-à-dire avec les barrettes séparées sur la plaque à bornes. On perd du couple et de la puissance. Pour plus d'informations visiter :
http://www.installations-electriques.net/Electr/Condo.htm