Interrupteur différentiel en ligne
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
22473
Question Problèmes Électricité : Interrupteur différentiel en ligne
Bonjour à tous.
J’ai un souci car mon installation disjoncte de manière aléatoire depuis que j’ai remplacé l’interrupteur différentiel de tête qui avait été abîmé par la foudre (je n’avais pas de parafoudre).
J’ai en effet une installation qui possède entre le disjoncteur 500mA du compteur et les lignes, un différentiel 30 mA dont le neutre et la phase sont dérivés dans une boîte de dérivation chacune sur trois lignes de disjoncteurs, chacune protégée par un différentiel 30mA.
J’ai repéré progressivement quels appareils étaient devenus dysfonctionnels avec la foudre (le four et le sèche linge dont les résistances n’ont pas apprécié la surtension), et depuis je jongle avec les autres disjoncteurs pour essayer de trouver ce qui ne va pas.
J’ai aussi vérifié toutes les prises (revissées et regardées pour une éventuelle humidité) et je n’ai rien trouvé.
Le plus étonnant est que, s’il y a un courant de fuite quelque part, les différentiels de ligne ne sautent jamais, c’est toujours celui de tête qui disjoncte.
Est-il possible que le disjoncteur remplacé soit trop sensible, en tout cas plus sensible que les anciens différentiels ?
Merci de votre aide car je patauge.
J’ai un souci car mon installation disjoncte de manière aléatoire depuis que j’ai remplacé l’interrupteur différentiel de tête qui avait été abîmé par la foudre (je n’avais pas de parafoudre).
J’ai en effet une installation qui possède entre le disjoncteur 500mA du compteur et les lignes, un différentiel 30 mA dont le neutre et la phase sont dérivés dans une boîte de dérivation chacune sur trois lignes de disjoncteurs, chacune protégée par un différentiel 30mA.
J’ai repéré progressivement quels appareils étaient devenus dysfonctionnels avec la foudre (le four et le sèche linge dont les résistances n’ont pas apprécié la surtension), et depuis je jongle avec les autres disjoncteurs pour essayer de trouver ce qui ne va pas.
J’ai aussi vérifié toutes les prises (revissées et regardées pour une éventuelle humidité) et je n’ai rien trouvé.
Le plus étonnant est que, s’il y a un courant de fuite quelque part, les différentiels de ligne ne sautent jamais, c’est toujours celui de tête qui disjoncte.
Est-il possible que le disjoncteur remplacé soit trop sensible, en tout cas plus sensible que les anciens différentiels ?
Merci de votre aide car je patauge.
16 juillet 2022 à 10:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel en ligne
Bonjour,
A l'évidence, soit l'ID précédent ne faisait plus son œuvre, soit il était de caractéristique différente.
Quoiqu'il en soit :
Une sélectivité totale sera obtenue entre deux dispositifs placés en série si les deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1. la sensibilité I ∆ n du dispositif différentiel placé en amont doit être au moins le double de la sensibilité du différentiel placé en aval ;
2. le retard intentionnel à l’ouverture (ou à la prise en compte du courant de défaut) du dispositif différentiel amont doit être supérieur au temps de fonctionnement total du dispositif différentiel placé en aval.
Il serait intéressant de comparer les caractéristique techniques de l'ID qui a été remplacé par le nouveau. En particulier concernant leur type A ou AC ?
Cordialement.
A l'évidence, soit l'ID précédent ne faisait plus son œuvre, soit il était de caractéristique différente.
Quoiqu'il en soit :
Une sélectivité totale sera obtenue entre deux dispositifs placés en série si les deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1. la sensibilité I ∆ n du dispositif différentiel placé en amont doit être au moins le double de la sensibilité du différentiel placé en aval ;
2. le retard intentionnel à l’ouverture (ou à la prise en compte du courant de défaut) du dispositif différentiel amont doit être supérieur au temps de fonctionnement total du dispositif différentiel placé en aval.
Il serait intéressant de comparer les caractéristique techniques de l'ID qui a été remplacé par le nouveau. En particulier concernant leur type A ou AC ?
Cordialement.
16 juillet 2022 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel en ligne
Bonjour,
Quelques éclaircissements ou précisions seraient bienvenus.
L'ami Touchatou a bien rappelé qu'on ne met pas de protections différentielles de même calibre 30 mA en cascade.
Vous enlevez donc le premier interrupteur différentiel qui alimente les trois autres.
A suivre.
Cordialement.
Quelques éclaircissements ou précisions seraient bienvenus.
Citation :On comprend qu'un interrupteur différentiel 30 mA alimente trois autres interrupteurs différentiels 30 mA.
un différentiel 30 mA dont le neutre et la phase sont dérivés dans une boîte de dérivation chacune sur trois lignes de disjoncteurs, chacune protégée par un différentiel 30mA.
L'ami Touchatou a bien rappelé qu'on ne met pas de protections différentielles de même calibre 30 mA en cascade.
Vous enlevez donc le premier interrupteur différentiel qui alimente les trois autres.
Citation :Vous remettez de l'ordre dans le tableau et dans vos idées (confusion protections différentielles et protections surintensités), et ce sera alors plus simple pour comprendre ce qui se passe.
Est-il possible que le disjoncteur remplacé soit trop sensible, en tout cas plus sensible que les anciens différentiels ?
Citation :Quelles sont ses caractéristiques ?
j’ai remplacé l’interrupteur différentiel de tête
Citation :On ne peut savoir, l'électronique de commande est sensible, pas les résistances. A moins que l'hypothèse ait été vérifiée.
le four et le sèche linge dont les résistances n’ont pas apprécié la surtension
A suivre.
Cordialement.
16 juillet 2022 à 17:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel en ligne
Bonjour.
Merci à tous les deux pour vos réponses qui me permettent d’avancer.
Le montage du tableau électrique réalisé par mon prédécesseur comprenait bien un interrupteur différentiel de 30ma (AC) entre le différentiel 500mA du disjoncteur lié au compteur (qui est au sous sol, le tableau général étant au RDC) qui lui même est placé devant trois différentiels de 30mA placés chacun en tête de chaque ligne.
Je me suis bien évidemment toujours demandé à quoi il pouvait bien servir mais il n’y a jamais eu aucun problème jusqu’à la foudre. Je me suis même posé la question de le remplacer par un 300mA lorsqu’il a fondu, ce qui me paraissait plus logique mais j’ai aussi regardé la législation qui permet ce montage dans les entreprises mais en aucun cas chez les particuliers.
Je vais donc suivre votre proposition et enlever ce différentiel en trop pour ne conserver que les différentiels de ligne. Pour le reste, j’avance. Une partie des disjonctions intempestives semblent dues à une dysfonction des filtres antiparasites de certains appareils qui en possèdent (micro-ondes, lave vaisselle).
Même éteints, leur simple présence sur le réseau fait disjoncter mais jamais immédiatement, ce qui aurait été plus facile pour les localiser (cas du four et du sèche linge). Les disjonctions se font de manière totalement aléatoires.
Je ne m’explique pas d’ailleurs pourquoi, pour le sèche linge qui possède un tel antiparasite, c’est la résistance qui est morte suite à la surtension, son antiparasite étant toujours fonctionnel.
Ce défaut est extrêmement trompeur car les appareils concernés fonctionnent par ailleurs parfaitement. J’ai commandé de nouveaux antiparasites, je vous tiendrai au courant lorsque je les aurai changés car a priori, il ne devrait plus y avoir de sautes de courant.
Merci à tous les deux pour vos réponses qui me permettent d’avancer.
Le montage du tableau électrique réalisé par mon prédécesseur comprenait bien un interrupteur différentiel de 30ma (AC) entre le différentiel 500mA du disjoncteur lié au compteur (qui est au sous sol, le tableau général étant au RDC) qui lui même est placé devant trois différentiels de 30mA placés chacun en tête de chaque ligne.
Je me suis bien évidemment toujours demandé à quoi il pouvait bien servir mais il n’y a jamais eu aucun problème jusqu’à la foudre. Je me suis même posé la question de le remplacer par un 300mA lorsqu’il a fondu, ce qui me paraissait plus logique mais j’ai aussi regardé la législation qui permet ce montage dans les entreprises mais en aucun cas chez les particuliers.
Je vais donc suivre votre proposition et enlever ce différentiel en trop pour ne conserver que les différentiels de ligne. Pour le reste, j’avance. Une partie des disjonctions intempestives semblent dues à une dysfonction des filtres antiparasites de certains appareils qui en possèdent (micro-ondes, lave vaisselle).
Même éteints, leur simple présence sur le réseau fait disjoncter mais jamais immédiatement, ce qui aurait été plus facile pour les localiser (cas du four et du sèche linge). Les disjonctions se font de manière totalement aléatoires.
Je ne m’explique pas d’ailleurs pourquoi, pour le sèche linge qui possède un tel antiparasite, c’est la résistance qui est morte suite à la surtension, son antiparasite étant toujours fonctionnel.
Ce défaut est extrêmement trompeur car les appareils concernés fonctionnent par ailleurs parfaitement. J’ai commandé de nouveaux antiparasites, je vous tiendrai au courant lorsque je les aurai changés car a priori, il ne devrait plus y avoir de sautes de courant.
18 juillet 2022 à 08:42







