Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8042
Questions Electricite : Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
Invité
Bonjour
Mon problème est le suivant : mon cumulus fait disjoncter le différentiel.
En débranchant les résistances, c'est bon, donc résistance en court-circuit.
J'ai 3 résistances branchées en monophasé (63.31.45.52).
Je ne sais pas comment faire le branchement pour avoir au moins 2 résistances et supprimer celle en défaut. Le cumulus est de marque Saunier Duval (150 litres).
Merci pour vos futures réponses
Mon problème est le suivant : mon cumulus fait disjoncter le différentiel.
En débranchant les résistances, c'est bon, donc résistance en court-circuit.
J'ai 3 résistances branchées en monophasé (63.31.45.52).
Je ne sais pas comment faire le branchement pour avoir au moins 2 résistances et supprimer celle en défaut. Le cumulus est de marque Saunier Duval (150 litres).
Merci pour vos futures réponses
14 avril 2010 à 16:49
Solution et astuces des bricoleurs 1
Invité

Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
Invité
Le ballon est prévu pour fonctionner avec ses 3 résistances, il faut changer la résistance en défaut.
15 avril 2010 à 08:51
Solution et astuces des bricoleurs 2
Invité

Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
Invité
Faux, vous pouvez brancher deux résistances seulement, le temps de chauffe augmentera ce qui est normal, le tout est d'éliminer la résistance en défaut sans se tromper, vous devez avoir six fils et débrancher les deux fils de la résistance en défaut, si l'alimentation est en triphasé vos résistances se branchent entre phase et neutre, donc 220 V fonctionne avec 2 phases ne perturbe ni vos protections ni vos sécurités et en aucun cas entrainera une surconsommation énergétique (conseil de pro).
Fred
Fred
16 avril 2010 à 21:32
Solution et astuces des bricoleurs 3
Invité

Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
Invité
Bonjour, Fred a raison ça mettra plus de temps et puis s'il y en a une autre qui claque vous pourrez toujours avoir de l'eau tiède. Mais là j'ai un doute ?
Si l'alimentation est en triphasée déséquilibre entre phase d'un 1/3.
Le plus sage est de changer la dite résistance, si celle-ci est immergée changer le chauffe-eau.
Si l'alimentation est en triphasée déséquilibre entre phase d'un 1/3.
Le plus sage est de changer la dite résistance, si celle-ci est immergée changer le chauffe-eau.