FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Norme compteur et disjoncteur principal

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 553

questions dans le
forum électricité


5939

Questions Electricite : Norme compteur et disjoncteur principal


Invité
invité
Bonjour,
je constate que les conducteurs phase et neutre qui arrivent au disjoncteur principal -donc qui aliment mon appartement- passent sous goulotte dans mon appartement au milieu des autres conducteurs (et bien entendu ils restent sous tension même si je coupe au disjoncteur principal.. sglouprs). Est-ce bien normal ? À qui incombe cette section entre le compteur et le disjoncteur ? Est-ce EDF ou moi ? Merci pour vos conseils.
26 juillet 2009 à 09:08
Réponse 1 au problème electricite

Norme compteur et disjoncteur principal

GL
Membre inscrit
GL
17 342 messages
Extrait du "Petit livre rouge Promotelec" page 115 : "La canalisation en amont du DJ de branchement constitue un ouvrage de distribution publique. Elle doit être réalisée soit par le distributeur d'énergie électrique, soit par une entreprise avec l'accord et et sous le contrôle de celui-ci, conformément aux règles de la norme française NFC 14-100. "
L'alimentation puissance se devrait d'être dans une goulotte séparée ou un compartiment goulotte réservé, et à défaut dans un conduit ICT dans la goulotte actuelle (interprétation personnelle). Attendons d'autres avis.
28 juillet 2009 à 08:45
Réponse 2 au problème electricite

Norme compteur et disjoncteur principal


Invité
invité
Bonsoir, il est vrai que dans certains cas, les câbles d'alimentation soient mélangés aux autres conducteurs quand ceux ci arrivent en partie haute(faux plafonds.. etc) Donc, rien de méchant a priori. Pour répondre à votre question, tout ce qui se trouve en amont de votre DB90 (disjoncteur d'abonné) est de la responsabilité d'EDF. Cordialement, MH.
03 août 2009 à 00:29
Réponse 3 au problème electricite

Norme compteur et disjoncteur principal


Invité
invité
Bonjour, EDF (en fait ERDF) est passé hier à ma demande mais le jeune homme manifestement ne maitrisait pas trop son sujet : "Nous n'intervenons pas à l'intérieur", tout en reconnaissant que ce sont bien les câbles d'alimentation qui passent au milieu des miens dans cette goulotte et qu'ils sont de leur responsabilité... donc shmilblick au point mort. Et c'est exactement ce que vous suggérez que je voudrais voir réaliser : que ces câbles d'alimentation soient "isolés", identifiés, mis à part (puisque le courant continue de circuler bien qu'ayant tout coupé au général). Peut être écrire à EDF avec photos à l'appui pour qu'un "expert" de chez eux reconsidère la question. Merci pour vos avis !
06 août 2009 à 16:18

Proposer une réponse à Norme compteur et disjoncteur principal



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18Kw/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
    N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
  • 4. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 5. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 8. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 9. Norme de sécurité goulotte de passage compteur EDF vers disjoncteur
    N°15175 : Bonjour. J'ai récemment fait l’acquisition d'un appartement dans une copropriété des années 1960. J'ai confié les travaux de rénovation électrique, le compteur principal est dans une armoire dans les parties communes,...
  • 10. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
>>> Résultats suivants pour : Norme compteur et disjoncteur principal >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
led rouge verte jauneinstallation electrique dangercontacteur jour nuit chauffagedepannage nettoyeur haute pression



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo