Problème branchement électrique Sanibroyeur
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
14595
Question forum électricité : Problème branchement électrique Sanibroyeur
Bonjour,
Incompréhensible !!!
Branchement du Sanibroyeur le disjoncteur saute.
Je change de prise il fonctionne. je conclus que la prise 1 est défectueuse.
Je branche une machineX sur la prise 1, elle fonctionne !!! je conclus que la prise1 est bonne car pas de saut de disjoncteur.
Bref, cette prise ne fait sauter que le Sanibroyeur qui, lui même fonctionne très bien sur une autre prise.
Je constate, que la prise est fonctionnelle pour tout autre appareil.
Je constate aussi que le Sanibroyeur fonctionne sur les autres prises.
Qu'en pensez-vous, moi ma logique ne suit plus.
Merci à ceux qui voudront bien me donner leur avis.
Incompréhensible !!!
Branchement du Sanibroyeur le disjoncteur saute.
Je change de prise il fonctionne. je conclus que la prise 1 est défectueuse.
Je branche une machineX sur la prise 1, elle fonctionne !!! je conclus que la prise1 est bonne car pas de saut de disjoncteur.
Bref, cette prise ne fait sauter que le Sanibroyeur qui, lui même fonctionne très bien sur une autre prise.
Je constate, que la prise est fonctionnelle pour tout autre appareil.
Je constate aussi que le Sanibroyeur fonctionne sur les autres prises.
Qu'en pensez-vous, moi ma logique ne suit plus.
Merci à ceux qui voudront bien me donner leur avis.
17 juillet 2015 à 14:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème branchement électrique Sanibroyeur
Bonjour.
La machine X fonctionnant sur la prise 1 est-il un appareil type cafetière à relier à la terre ?
La machine X fonctionnant sur la prise 1 est-il un appareil type cafetière à relier à la terre ?
17 juillet 2015 à 16:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème branchement électrique Sanibroyeur
Bonjour,
Les 2 prises sont elles de même nature, et reliées à la terre ?
Les appareils sont-ils de même classe (1 ou 2) tous les 2 ?
Les prises sont-elles protégées par le même différentiel ?
Derrière l'écran je ne peux aller plus loin.
Cordialement.
Citation :il y a certainement une raison.
Incompréhensible!!!
Citation :vous n'êtes pas très précis, on doit supposer que c'est le général différentiel ou un ID ?
le disjoncteur saute.
Les 2 prises sont elles de même nature, et reliées à la terre ?
Les appareils sont-ils de même classe (1 ou 2) tous les 2 ?
Les prises sont-elles protégées par le même différentiel ?
Derrière l'écran je ne peux aller plus loin.
Cordialement.
17 juillet 2015 à 18:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème branchement électrique Sanibroyeur
Déjà, merci la réponse rapide et pour vous répondre.
- c'est le ID
- appareils sont de la même classe, prises de même nature avec prise de terre
- oui.
A cours de solutions, j'ai été acheté un disjoncteur 20A afin de faire un branchement isolé que je poserai Lundi.
De toute façon, ça ne va pas faire de mal, on verra sauf si d'ici là, vous me proposez une explication à mon problème.
Bien cordialement.
- c'est le ID
- appareils sont de la même classe, prises de même nature avec prise de terre
- oui.
A cours de solutions, j'ai été acheté un disjoncteur 20A afin de faire un branchement isolé que je poserai Lundi.
De toute façon, ça ne va pas faire de mal, on verra sauf si d'ici là, vous me proposez une explication à mon problème.
Bien cordialement.
17 juillet 2015 à 21:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème branchement électrique Sanibroyeur
Et pour répondre à Mickael31360, oui, j'ai branché plusieurs machines sur la prise 1, aspirateur, cafetière et cette prise 1 est fonctionnelle sur ce genre d'appareil.
Mais est incompatible au Sanibroyeur, qui lui fonctionne sur d'autres prises cuisine, garage.
Mais est incompatible au Sanibroyeur, qui lui fonctionne sur d'autres prises cuisine, garage.
17 juillet 2015 à 21:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème branchement électrique Sanibroyeur
Bonjour,
Si le ID déclenche c'est qu'il analyse une fuite de courant à la terre ; les autres appareils peuvent fonctionner sur cette prise tant qu'il n'y a pas de défauts d'isolement.
Ce qui me gène, c'est que le Sanibroyeur fonctionne sur d'autres prises, apparemment identiques :
- soit ces prises n'est pas reliée au circuit de protection.
- soit ces prises ne sont pas sur ou sous cet ID.
- soit l'ID qui déclenche est "sollicité" par des fuites capacitives d'autres équipements, non déclencheurs, et que le fait d'ajouter le Sanibroyeur (avec son éventuelle fuite) fait déclencher cet ID.
Avez vous plusieurs ID dans le tableau, alimentation mono ou tri ?
Par contre pourquoi changer une protection surintensité, alors que celle en place n'a jamais déclenchée.
Cordialement.
Si le ID déclenche c'est qu'il analyse une fuite de courant à la terre ; les autres appareils peuvent fonctionner sur cette prise tant qu'il n'y a pas de défauts d'isolement.
Ce qui me gène, c'est que le Sanibroyeur fonctionne sur d'autres prises, apparemment identiques :
- soit ces prises n'est pas reliée au circuit de protection.
- soit ces prises ne sont pas sur ou sous cet ID.
- soit l'ID qui déclenche est "sollicité" par des fuites capacitives d'autres équipements, non déclencheurs, et que le fait d'ajouter le Sanibroyeur (avec son éventuelle fuite) fait déclencher cet ID.
Avez vous plusieurs ID dans le tableau, alimentation mono ou tri ?
Par contre pourquoi changer une protection surintensité, alors que celle en place n'a jamais déclenchée.
Cordialement.
18 juillet 2015 à 09:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème branchement électrique Sanibroyeur
Bonjour,
Oui les prises sur lesquelles fonctionne le Sanibroyeur sont sous un autre ID.
Cordialement.
Oui les prises sur lesquelles fonctionne le Sanibroyeur sont sous un autre ID.
Cordialement.
18 juillet 2015 à 11:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème branchement électrique Sanibroyeur
Bonjour,
On va supposer que cet ID est de même sensibilité que les autres (30mA), que les prises sont reliées à la terre, que les autres appareils sont en bon état d'isolement, que le Sanibroyeur présente une faiblesse d'isolement, qui, additionnée aux fuites déjà présentes sur cet ID le font déclencher.
Pour confirmer tout ça il faudrait faire des mesures au mégohmmètre, ou à la pince de mesures pour courant de fuites.
Cordialement.
On va supposer que cet ID est de même sensibilité que les autres (30mA), que les prises sont reliées à la terre, que les autres appareils sont en bon état d'isolement, que le Sanibroyeur présente une faiblesse d'isolement, qui, additionnée aux fuites déjà présentes sur cet ID le font déclencher.
Pour confirmer tout ça il faudrait faire des mesures au mégohmmètre, ou à la pince de mesures pour courant de fuites.
Cordialement.
19 juillet 2015 à 16:45