Bonjour.
Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous.
Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA).
Cependant la maison est alimentée par une annexe (là où il y a le compteur Linky) qui ne m'appartient pas.
Je dois donc réaliser mes travaux (rénovation complète) et faire un système électrique aux normes puisque création de ligne=> Consuel.
Celui-qui me vend la maison (et qui possède cette fameuse annexe) me laisse l'électricité le temps de faire mes travaux et de me mettre aux normes (3/4 ans), sympa.
Je suis dans le cas où je dois réaliser une installation en 220V mono ponté sur du 380V.
Jusque là pas de souci, enfin je pense :
- Équilibrage des phases
- Tableau 3 lignes (une par phase)
- Consuel content.
Par contre quand EDF va venir me créer la ligne en 220V comment puis-je passer facilement dans le tableau (ou boitier amont) d'un câblage en 380 à du 220V.
Merci à vous.
Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous.
Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA).
Cependant la maison est alimentée par une annexe (là où il y a le compteur Linky) qui ne m'appartient pas.
Je dois donc réaliser mes travaux (rénovation complète) et faire un système électrique aux normes puisque création de ligne=> Consuel.
Celui-qui me vend la maison (et qui possède cette fameuse annexe) me laisse l'électricité le temps de faire mes travaux et de me mettre aux normes (3/4 ans), sympa.
Je suis dans le cas où je dois réaliser une installation en 220V mono ponté sur du 380V.
Jusque là pas de souci, enfin je pense :
- Équilibrage des phases
- Tableau 3 lignes (une par phase)
- Consuel content.
Par contre quand EDF va venir me créer la ligne en 220V comment puis-je passer facilement dans le tableau (ou boitier amont) d'un câblage en 380 à du 220V.
Merci à vous.
12 décembre 2022 à 14:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Passer du réseau EDF 380V en 220V
Bonjour Milan25.
Le plus simple serait d'équiper votre habitat d'une alimentation de chantier en mono 230 V phase + neutre et de ne pas engager de frais sur un tableau triphasé.
La solution proposée vous rend indépendant vis à vis du vendeur.
Dans ces cas là, il vaut mieux être clair dès le départ. "sympa"... jusqu'au jour où pour des raisons diverses ce ne sera plus le cas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le plus simple serait d'équiper votre habitat d'une alimentation de chantier en mono 230 V phase + neutre et de ne pas engager de frais sur un tableau triphasé.
Citation :3 4 ans ? Cela ne va pas être gratuit, ce qui serait normal. D'autre part on n'a pas le droit de revendre de l'électricité.
me laisse l'électricité le temps de faire mes travaux
La solution proposée vous rend indépendant vis à vis du vendeur.
Dans ces cas là, il vaut mieux être clair dès le départ. "sympa"... jusqu'au jour où pour des raisons diverses ce ne sera plus le cas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 15:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Passer du réseau EDF 380V en 220V
Merci pour la réponse.
Au début j'ai pensé en compteur chantier sauf que celui-ci on ne peut l'utiliser que 1ans 3 mois maxi (avant c’était le temps du chantier) et il est interdit de vivre dans une maison alimentée par un compteur chantier.
Avec le vendeur j'ai installé un sous compteur et je lui paye ma part.
La rétrocession d’énergie est interdit mais que voulez-vous, je ne peux pas rénover une maison entière en un an et j'ai appris après la signature du compromis qu'il n'avait pas de compteur dans cette maison.
Dépendre de mon voisin ne m'enchante guère, on fera avec.
Au début j'ai pensé en compteur chantier sauf que celui-ci on ne peut l'utiliser que 1ans 3 mois maxi (avant c’était le temps du chantier) et il est interdit de vivre dans une maison alimentée par un compteur chantier.
Avec le vendeur j'ai installé un sous compteur et je lui paye ma part.
La rétrocession d’énergie est interdit mais que voulez-vous, je ne peux pas rénover une maison entière en un an et j'ai appris après la signature du compromis qu'il n'avait pas de compteur dans cette maison.
Dépendre de mon voisin ne m'enchante guère, on fera avec.
12 décembre 2022 à 15:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Mais ce n'est pas très sain.
Il faudra régler le problème de la protection de votre ligne provisoire.
Avec un accès possible s'il y a déclenchement du Linky.
Reste à voir si le compteur de chantier peut être renouvelé.
On voit mal Enedis arriver à la date de fin de contrat et retirer l'alimentation alors que vous avez encore des besoins.
Comme votre installation sera monophasée, vous pouvez prévoir 3 ID mono 30 mA avec leur alimentation répartie sur les 3 phases.
Puis le jour venu vous alimenterez les 3 ID avec la phase et le neutre de l'alimentation monophasée.
Cordialement.
Passer du réseau EDF 380V en 220V
Citation :Apparemment vous n'avez pas trop le choix.
Dépendre de mon voisin ne m'enchante guère, on fera avec.
Mais ce n'est pas très sain.
Il faudra régler le problème de la protection de votre ligne provisoire.
Avec un accès possible s'il y a déclenchement du Linky.
Reste à voir si le compteur de chantier peut être renouvelé.
On voit mal Enedis arriver à la date de fin de contrat et retirer l'alimentation alors que vous avez encore des besoins.
Comme votre installation sera monophasée, vous pouvez prévoir 3 ID mono 30 mA avec leur alimentation répartie sur les 3 phases.
Puis le jour venu vous alimenterez les 3 ID avec la phase et le neutre de l'alimentation monophasée.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 20:15