Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
11901
Questions FAQ électricité : Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Invité
Bonjour. Que veut dire pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit et pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ? Merci.
03 mars 2011 à 15:49
Réponses FAQ électricité 1
Invité

Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Invité
Votre protection est surdimensionnée par rapport à la section du câble, exemple 20 A avec du 1.5 mm², le fil fondra avant de faire disjoncter vos appareils, baignoire, tuyaux d'eau, prises appareils lumineux, et éventuellement huisserie de la porte si en métal ne sont pas reliés à la terre. SL (04/03/11)
04 mars 2011 à 09:27
Réponses FAQ électricité 2
Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit ?
En tête de chaque circuit il faut un disjoncteur ou un fusible dont le calibre doit être adapté à la section des fils :
- 1,5² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
- 2,5² disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
Pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ?
L'ensemble des masses métalliques de la salle de bain (arrivées d'eau chaude et froide, de chauffage central, huisseries métalliques...) doit être relié localement aux conducteurs de terre des circuits électrique de la salle de bain (prises, éclairage, radiateur...).
CMT
En tête de chaque circuit il faut un disjoncteur ou un fusible dont le calibre doit être adapté à la section des fils :
- 1,5² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
- 2,5² disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
Pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ?
L'ensemble des masses métalliques de la salle de bain (arrivées d'eau chaude et froide, de chauffage central, huisseries métalliques...) doit être relié localement aux conducteurs de terre des circuits électrique de la salle de bain (prises, éclairage, radiateur...).
CMT
04 mars 2011 à 08:08
Réponses FAQ électricité 3
Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Bonjour. Quelques précisions. Ce n'est pas avec 20 A dans un conducteur de section 1,5 mm² que le cuivre va fondre à 1083°C. Le conducteur s'échauffera un peu, et s'il est confiné comme dans un touret non déroulé, l'échauffement sera significatif et peut-être dangereux pour l'isolant.
D'autre part, ce ne sont pas les appareils qui disjonctent, mais les protections des lignes en amont, disjoncteurs ou fusibles. Cordialement,
D'autre part, ce ne sont pas les appareils qui disjonctent, mais les protections des lignes en amont, disjoncteurs ou fusibles. Cordialement,
04 mars 2011 à 17:05
Réponses FAQ électricité 4
Invité

Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Invité
Bonjour, que veut dire Anomalie de "la protection contre les surintensités adaptée à la section de conducteur sur chaque circuit ? Etc." Ce que c'est coûteux à réparer ça ? Merci.
06 décembre 2011 à 17:01
Réponses FAQ électricité 5
Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Bonjour réponse 4. Chaque conducteur est défini par sa section et par le calibre de sa protection contre les surintensités. Ainsi, un conducteur de section 1,5 mm² généralement utilisé pour les circuits lumière doit être protégé par un fusible de calibre 10 A maximum ou par un disjoncteur de calibre 16 A maximum. Pour un circuit de prises de courant en 2,5 mm² les calibres maximum sont 16 A (fusible) ou 20 A (disjoncteur). On calibre toujours un circuit multiple en fonction de la plus petite des sections en service. Un circuit cuisson en 6 mm² doit être protégé par fusible ou disjoncteur de calibre 32 A. Pour le coût, on ne peut répondre, ne sachant ce qu'il y a à changer. Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux sous-traiter.
07 décembre 2011 à 09:18







