Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2301
Conseils branchement électrique : Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
Invité
Bonjour, depuis quelques temps, je constate que mon contacteur jour / nuit en mode automatique ne se déclenche plus la nuit.
Quand il est en marche forcée le cumulus chauffe l'eau, mais dès que l'horaire arrive jour-nuit, il rebascule en automatique et nous n'avons pas d'eau chaude le lendemain matin ? Comment m'assurer qu'il s'agit bien du contacteur qui est HS ? Merci pour vos réactions "simples" car je ne suis pas électricien !
Quand il est en marche forcée le cumulus chauffe l'eau, mais dès que l'horaire arrive jour-nuit, il rebascule en automatique et nous n'avons pas d'eau chaude le lendemain matin ? Comment m'assurer qu'il s'agit bien du contacteur qui est HS ? Merci pour vos réactions "simples" car je ne suis pas électricien !
Astuce 1 bricolage electricite
Invité

Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
Invité
Bonsoir, pour savoir si votre contacteur fonctionne, vérifiez tout simplement (de nuit avec un voltmètre) si vous avez vos 230 volts en sortie. électro-man
Astuce 2 bricolage electricite
Invité

Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
Invité
Tout simplement...
Astuce 3 bricolage electricite
Invité

Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
Invité
Bonjour. J'ai eu exactement le même souci avec mon chauffe eau après sa pose. Conseil de mon plombier électricien : Il suffit de mettre le chauffe eau en fonctionnement normal (c'est à dire débrancher les heures creuses) et de le mettre en marche forcée. Du coup il se régule tout seul et chauffe uniquement lorsque sa capacité d'eau chaude devient insuffisante.
Astuce 4 bricolage electricite
Invité

Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
Invité
J'ai eu le même problème et c'est le relais extérieur d'appel qui était défectueux. EDF me l'a changé et tout fonctionne correctement.
18 janvier 2009 à 01:25
Astuce 5 bricolage electricite
Invité

Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
Invité
Concernant la question initiale, la réponse est dans la question.
Si le contacteur commute de marche forcée à auto lors de l'impulsion ERDF, c'est que le contacteur reçoit l'ordre du pilote, donc ce dernier fonctionne correctement.
Il suffit, comme le préconise l'internaute en réponse 1, de vérifier en marche forcée si il y a 230V en sortie.
Si le contacteur commute de marche forcée à auto lors de l'impulsion ERDF, c'est que le contacteur reçoit l'ordre du pilote, donc ce dernier fonctionne correctement.
Il suffit, comme le préconise l'internaute en réponse 1, de vérifier en marche forcée si il y a 230V en sortie.
25 mai 2010 à 16:22