Bonjour
Mon problème, j'ai 3 poussoirs et 2 lampes dans un couloir.
Dans la configuration lampes éteintes : 2 poussoirs allument et éteignent les lampes sans soucis, le 3ème allume les lampes mais n'éteint pas ces lampes.
Dans la configuration lampes allumées par un des poussoirs qui fonctionnent : le 3ème poussoir éteint mais ne peut allumer les lampes.
J'espère être clair et si vous avez des idées, elles seront les bienvenues.
D'avance, merci. Guillaume
Mon problème, j'ai 3 poussoirs et 2 lampes dans un couloir.
Dans la configuration lampes éteintes : 2 poussoirs allument et éteignent les lampes sans soucis, le 3ème allume les lampes mais n'éteint pas ces lampes.
Dans la configuration lampes allumées par un des poussoirs qui fonctionnent : le 3ème poussoir éteint mais ne peut allumer les lampes.
J'espère être clair et si vous avez des idées, elles seront les bienvenues.
D'avance, merci. Guillaume
04 février 2010 à 13:09
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de télérupteur
Invité
A vue de nez, je penserais à une erreur de branchement, tous les poussoirs doivent être câblés en parallèle, donc à vérifier. Cordialement.
05 février 2010 à 10:24
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de télérupteur
Invité
Bonjour. Je pense que ce ne sont pas des boutons poussoirs, mais des commutateurs V & Vient que vous avez. Revoir votre câblage, ou installer un télérupteur. Note : Vous avez la possibilité de vous servir des navettes actuelles, pour relier les boutons poussoirs. DB 05/02/2010
05 février 2010 à 12:46
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de télérupteur
Invité
Bonjour, s'il s'agit d'un télérupteur, chaque bouton poussoir est connecté à Deux fils et le tout en parallèle. Il vous suffit de démonter le poussoir qui fait des siennes et de faire toucher les deux fils l'un à l'autre pour allumer ou pour éteindre vos lampes. S'il s'agit d'un va et vient avec permutateur c'est plus compliqué, dans ce cas rapprochez vous d'un connaisseur Bon courage l'ancien BB 05/02/2010
05 février 2010 à 11:26
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de télérupteur
Invité
Bonjour
Tout ceci ne me semble pas logique car vos boutons-poussoirs ne semblent pas défectueux : si tous allument, tous devraient éteindre.
Avez-vous essayé un autre bouton-poussoir à la place du 3ème ? Ou interverti pour voir si cela fait pareil ?
L'explication serait qu'il s'agisse, non pas d'un télérupteur, mais d'un permutateur : cela, vous le saurez si vous retrouvez votre télérupteur au tableau ou en regardant le nombre de borniers de chaque commande : des boutons-poussoirs n'en ont que deux.
Ça fait longtemps que ça dure ? Que s'est-il passé récemment ?
Revenez si besoin.
SD (05/02/10).
Tout ceci ne me semble pas logique car vos boutons-poussoirs ne semblent pas défectueux : si tous allument, tous devraient éteindre.
Avez-vous essayé un autre bouton-poussoir à la place du 3ème ? Ou interverti pour voir si cela fait pareil ?
L'explication serait qu'il s'agisse, non pas d'un télérupteur, mais d'un permutateur : cela, vous le saurez si vous retrouvez votre télérupteur au tableau ou en regardant le nombre de borniers de chaque commande : des boutons-poussoirs n'en ont que deux.
Ça fait longtemps que ça dure ? Que s'est-il passé récemment ?
Revenez si besoin.
SD (05/02/10).
05 février 2010 à 10:29
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Problème de télérupteur
Bonjour, il faut reprendre votre circuit de commande, je pense que vous avez un poussoir défectueux. Cordialement.
05 février 2010 à 16:45
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de télérupteur
Invité
Bonjour
Erreur de câblage, vous avez dû utiliser le retour lampe pour votre 3ème bouton.
Erreur de câblage, vous avez dû utiliser le retour lampe pour votre 3ème bouton.
05 février 2010 à 12:26
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de télérupteur
Invité
Bonjour, pour moi le 3ème bouton a un défaut.
14 août 2011 à 11:37