Question Electricite : Différentiel tetra qui se déclenche après orage
Invité
Bonjour
Je sais que cette question vous a été soumise.
Mon installation est en triphasé, je l'ai refaite il y a de cela 6 mois et depuis, pas de problème.
J'ai un disjoncteur différentiel tetra 40A qui protège mon installation en aval du compteur EDF.
Hier, nous avons eu un gros orage et depuis, mon disjoncteur différentiel tetra disjoncte de temps en temps, il n'y a pas d'appareils de grosse consommation qui sont branchés.
Pendant l'orage d'hier, mon disjoncteur tetra a disjoncté 2 à 3 fois lorsque la foudre tombait près de la maison (pas le disjoncteur EDF).
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un début d'explication ?
Est-ce possible que mon disjoncteur soit hors service ?
Si je coupe tous les disjoncteurs modulaires pour ne laisser que le disjoncteur tetra alimenté, est-ce que je pourrai voir si c'est lui qui se déclenche tout seul ?
Merci de vos réponses.
Je sais que cette question vous a été soumise.
Mon installation est en triphasé, je l'ai refaite il y a de cela 6 mois et depuis, pas de problème.
J'ai un disjoncteur différentiel tetra 40A qui protège mon installation en aval du compteur EDF.
Hier, nous avons eu un gros orage et depuis, mon disjoncteur différentiel tetra disjoncte de temps en temps, il n'y a pas d'appareils de grosse consommation qui sont branchés.
Pendant l'orage d'hier, mon disjoncteur tetra a disjoncté 2 à 3 fois lorsque la foudre tombait près de la maison (pas le disjoncteur EDF).
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un début d'explication ?
Est-ce possible que mon disjoncteur soit hors service ?
Si je coupe tous les disjoncteurs modulaires pour ne laisser que le disjoncteur tetra alimenté, est-ce que je pourrai voir si c'est lui qui se déclenche tout seul ?
Merci de vos réponses.
03 juillet 2009 à 12:50
Réponses 1 aux problèmes electricite
Différentiel tetra qui se déclenche après orage
Suppositions multiples. On peut comprendre que votre tableau de répartition possède un disjoncteur différentiel tétrapolaire (30 mA ?) en aval du disjoncteur d'abonné EDF, donc en amont de toute l'installation ; cela risque de plonger toute l'habitation dans le noir en cas de défaut d'isolement. Sauf erreur d'interprétation de votre question, s'il n'y a qu'un seul DDR (voir 5843) la structure du tableau n'est pas bonne. Le site ne manque pas d'exemples de tableaux mono ou triphasés.
S'il y a déclenchement de votre unique DDR, on peut supposer que l'un des équipements en aval est affecté d'un léger défaut d'isolement, normal ou accidentel, accentué si une surtension même légère est présente sur la ligne. L'impact de la foudre à proximité peut également entraîner une remontée du potentiel de terre avec comme conséquence des déclenchements intempestifs. Vous pouvez effectivement couper les disjoncteur modulaires et attendre que le disjoncteur différentiel déclenche, mais vous risquez d'attendre longtemps. Le disjoncteur d'abonné est normalement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs. En résumé et compte tenu de l'interprétation précitée, il faut refaire votre tableau en respectant les règles que vous trouverez dans le "Petit livre rouge" Promotelec régulièrement conseillé au fil des réponses du forum. Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution aéro souterraine, la mise en place d'un parafoudre s'impose. Si vous êtes éloigné du métier, le recours à un professionnel est recommandé.
S'il y a déclenchement de votre unique DDR, on peut supposer que l'un des équipements en aval est affecté d'un léger défaut d'isolement, normal ou accidentel, accentué si une surtension même légère est présente sur la ligne. L'impact de la foudre à proximité peut également entraîner une remontée du potentiel de terre avec comme conséquence des déclenchements intempestifs. Vous pouvez effectivement couper les disjoncteur modulaires et attendre que le disjoncteur différentiel déclenche, mais vous risquez d'attendre longtemps. Le disjoncteur d'abonné est normalement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs. En résumé et compte tenu de l'interprétation précitée, il faut refaire votre tableau en respectant les règles que vous trouverez dans le "Petit livre rouge" Promotelec régulièrement conseillé au fil des réponses du forum. Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution aéro souterraine, la mise en place d'un parafoudre s'impose. Si vous êtes éloigné du métier, le recours à un professionnel est recommandé.
04 juillet 2009 à 08:24
Réponses 2 aux problèmes electricite
Différentiel tetra qui se déclenche après orage
Bonjour, il serait bon que vous nous donniez le seuil de fonctionnement différentiel du disjoncteur qui déclenche ; si celui ci est un 30mA, que votre prise de terre soit de faible résistance, et que les effets d'orage soient rapprochés, ce déclenchement est "normal", le 30mA est très sensible aux effets atmosphériques. Cordialement.
04 juillet 2009 à 07:42
Réponses 3 aux problèmes electricite
Invité

Différentiel tetra qui se déclenche après orage
Invité
Si je coupe tous les disjoncteurs modulaires pour ne laisser que le disjoncteur tétra alimenté, est-ce que je pourrai voir si c'est lui qui se déclenche tout seul ?
Oui, cela peut être un premier élément de réponse. Sinon, ensuite, remettez les disjoncteurs 1 par 1 et vous verrez celui qui pose problème.
Oui, cela peut être un premier élément de réponse. Sinon, ensuite, remettez les disjoncteurs 1 par 1 et vous verrez celui qui pose problème.
04 juillet 2009 à 15:46