Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
5383
Problème installation électrique : Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
Invité
Après avoir fait disjoncter le compteur j'ai changé le fusible du cumulus, celui-ci est reparti, mais je sentais une odeur de brulé, j'ai alors enlevé le cache du cumulus et j'ai constaté que le fil bleu était brulé.
Pouvez-vous m'éclairer, le chauffe-eau est assez ancien, mais nous faisons régulièrement une vidange pour le calcaire. S'agit-il d'une surchauffe ?
Si je change ce fil, tout rentrera t-il dans l'ordre ?
C'est un chauffe-eau de 250 L prévu pour 6 personnes et nous ne sommes plus que deux.
Je pose toutes ces questions, car mon mari est décédé l'année dernière, c'est lui qui s'occupait de tous ces problèmes et je ne voudrais pas me faire rouler car je n'y connais pas grand chose.
Merci pour votre compréhension et pour vos réponses.
Pouvez-vous m'éclairer, le chauffe-eau est assez ancien, mais nous faisons régulièrement une vidange pour le calcaire. S'agit-il d'une surchauffe ?
Si je change ce fil, tout rentrera t-il dans l'ordre ?
C'est un chauffe-eau de 250 L prévu pour 6 personnes et nous ne sommes plus que deux.
Je pose toutes ces questions, car mon mari est décédé l'année dernière, c'est lui qui s'occupait de tous ces problèmes et je ne voudrais pas me faire rouler car je n'y connais pas grand chose.
Merci pour votre compréhension et pour vos réponses.
30 mars 2009 à 02:03
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
Invité
Bonjour,
si vous avez changé votre fusible, vérifiez bien que son calibre soit identique à l'ancien (très important).
De plus, votre fil est effectivement à changer. Il y a plusieurs causes à un échauffement.
Je pense que dans votre cas, il s'agit d'un mauvais serrage de la connexion qui a créé l'échauffement.
Je vous déconseille vivement de laisser ce fil dans cet état.
Pour votre question de puissance, je ne peux malheureusement pas vous répondre.
Cordialement.
si vous avez changé votre fusible, vérifiez bien que son calibre soit identique à l'ancien (très important).
De plus, votre fil est effectivement à changer. Il y a plusieurs causes à un échauffement.
Je pense que dans votre cas, il s'agit d'un mauvais serrage de la connexion qui a créé l'échauffement.
Je vous déconseille vivement de laisser ce fil dans cet état.
Pour votre question de puissance, je ne peux malheureusement pas vous répondre.
Cordialement.
Conseils dépannage électricité 2
Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
Bonsoir, si le fil bleu a brulé, c'est parce qu'il est mal serré ! Coupez la partie "brulé" et refaites la connexion ! et tout deviendra comme avant ! Cordialement !
Conseils dépannage électricité 3
Invité

Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
Invité
Bonjour, pour réparer s'il s'agit simplement d'un problème d'échauffement lié à un mauvais contact, il suffit de supprimer la partie du ou des fils abimé(s) et de refaire la(les) connexion(s) en serrant correctement les bornes à condition bien sûr quelles n'aient pas trop souffert.
Dans le cas contraire il faut réparer obligatoirement ces connexions.
Il reste une chose bizarre, la fusion du fusible, y a-t-il eu court circuit entre les fils ou les bornes de l'alimentation de ce cumulus ?
Si il vous faut plus d'aide envoyez si vous pouvez une photo du problème. dan.
Dans le cas contraire il faut réparer obligatoirement ces connexions.
Il reste une chose bizarre, la fusion du fusible, y a-t-il eu court circuit entre les fils ou les bornes de l'alimentation de ce cumulus ?
Si il vous faut plus d'aide envoyez si vous pouvez une photo du problème. dan.
Conseils dépannage électricité 4
Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
Ce genre de problème est souvent dû à un mauvais serrage du fil.
La surface de contact est mauvaise et il y a un échauffement à ce niveau.
Que vous soyez 2 ou 6 ne change pas grand chose au problème.
L'intensité est toujours la même lorsqu'il chauffe. La seule chose qui change est la durée de chauffe.
Coupez correctement le fil bleu, dénudez le et resserer comme il faut.
Vous verrez si cela vient bien de là.
CMT
La surface de contact est mauvaise et il y a un échauffement à ce niveau.
Que vous soyez 2 ou 6 ne change pas grand chose au problème.
L'intensité est toujours la même lorsqu'il chauffe. La seule chose qui change est la durée de chauffe.
Coupez correctement le fil bleu, dénudez le et resserer comme il faut.
Vous verrez si cela vient bien de là.
CMT