Problèmes Électricité : Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
Invité
Bonjour, je suis en train de faire refaire ma cuisine.
La visite initiale du monteur m'a demandé de faire des travaux électriques, de manière à brancher un four (3000W) et une plaque induction (6000W) avec deux prises différentes aux normes actuelles.
Jai fait venir un électricien qui apparement s'est servi de la prise initiale 4 carré et en a fait deux prises de 6 carré.
Le monteur de ma cuisine dit que c'est n'importe quoi et qu'il faut tout refaire avec un câble qui vient directement du compteur en 6 carré car cette installaton-çi est dangeureuse.
Je n'y connais vraiment rien et je ne sais plus qui dit la vérité ?
Qu'est-ce que je risque si on branche quand même le four et la plaque sur des prises ? Et si je les utilise simultanément.. ça va griller ?
Je vous remercie par avance des réponses que vous m'apporterez.
Voir les photos jointes ici :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Clochette.
La visite initiale du monteur m'a demandé de faire des travaux électriques, de manière à brancher un four (3000W) et une plaque induction (6000W) avec deux prises différentes aux normes actuelles.
Jai fait venir un électricien qui apparement s'est servi de la prise initiale 4 carré et en a fait deux prises de 6 carré.
Le monteur de ma cuisine dit que c'est n'importe quoi et qu'il faut tout refaire avec un câble qui vient directement du compteur en 6 carré car cette installaton-çi est dangeureuse.
Je n'y connais vraiment rien et je ne sais plus qui dit la vérité ?
Qu'est-ce que je risque si on branche quand même le four et la plaque sur des prises ? Et si je les utilise simultanément.. ça va griller ?
Je vous remercie par avance des réponses que vous m'apporterez.
Voir les photos jointes ici :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Clochette.
12 août 2008 à 18:44
Astuce 1 bricolage électricité
Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
Il n'y a pas photo. Effectivement, le monteur a raison. La plaque sur la sortie de câble 32 A en 6 mm2 (photo du haut) protégée par disjoncteur 32 A sur le tableau de répartition (en aval d'un interrupteur différentiel type A). Idem pour le four sur une ligne dédiée en 2,5 mm2, protégée par disjoncteur 20 A, en aval du même ID type A, bien que la norme n'exige qu'un AC. Il faut vérifier la section des arrivées et le calibre des protections ; pas de risque pour les éléments de cuisson, mais la protection risque de disjoncter si vous utilisez en même temps plaque + four sur la même sortie de câble.
14 août 2008 à 02:20
Astuce 2 bricolage électricité
Invité

Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
Invité
La norme NFC 15.100 (chapître 771 (771.342.2. 2 et tableau 771F) dit qu'il faut 1 circuit dédié pour la plaque en 6mm², et 1 circuit dédié pour le four en 2,5mm².
Je ne vois pas bien la relation entre vos 2 photos et je n'arrive pas à faire le joint entre vos photos et ce que vous écrivez :
_la première boîte contient du 4² et du 6² ?
_la 2ème boîte contiendrait (car difficile à voir) du 4² et du 2.5², malgré que ça ressemble à du 2.5² et du 1.5² (ce que je n'espère pas).
Si en fonction de vos dires, tout est branché sur une canalisation de 4mm², la protection "théorique" de cette canalisation étant de 25A, vous disposerez de 5750W ; valeur bien inférieure aux puissances installées ; la protection déclenchera si vous mettez tout en route simultanément, mais vous ne grillerez rien (si cette protection est bien réglée à 25A.
Tout ceci est un peu bizarre, voire non conforme, et inviter vos 2 intervenants à venir s'expliquer chez vous. 1Insp
Je ne vois pas bien la relation entre vos 2 photos et je n'arrive pas à faire le joint entre vos photos et ce que vous écrivez :
_la première boîte contient du 4² et du 6² ?
_la 2ème boîte contiendrait (car difficile à voir) du 4² et du 2.5², malgré que ça ressemble à du 2.5² et du 1.5² (ce que je n'espère pas).
Si en fonction de vos dires, tout est branché sur une canalisation de 4mm², la protection "théorique" de cette canalisation étant de 25A, vous disposerez de 5750W ; valeur bien inférieure aux puissances installées ; la protection déclenchera si vous mettez tout en route simultanément, mais vous ne grillerez rien (si cette protection est bien réglée à 25A.
Tout ceci est un peu bizarre, voire non conforme, et inviter vos 2 intervenants à venir s'expliquer chez vous. 1Insp
14 août 2008 à 02:20
Astuce 3 bricolage électricité
Invité

Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
Invité
Soit vous avez fait appel à un copain bricoleur (je connais, j'ai vu faire !) soit le type qui est venu chez vous n'a d'électricien que le nom. Dans les deux cas vous vous êtes fait avoir et avez perdu votre temps et votre argent.
Astuce 4 bricolage électricité
Invité

Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
Invité
Bonjour, Attention à la réponse (1) le four doit être sur un Inter Dif 30 mA type AC (comme la norme) et non pas sur un type A. Cela n'a aucune utilité et peut poser un problème au niveau des calibres de l'ID (Inter dif). je m'explique :
1 - le type A protège contre les défauts sensibles de type "courant continu" que l'on retrouve essentiellement sur les plaques électriques ou les lave-linge (utilisation de moteurs à courant continu dans ces machines) les fours n'entrent pas dans cette catégorie.
2 - si l'on branche un four (DJ (disjoncteur) - protection 20A) et une plaque (DJ - protection 32A) on doit être protégé par un ID de 63A-30mA, un ID plus classique 40A-30mA ne sera pas assez important pour protéger les 2 départs. (un ID 63A est plus couteux qu'un 40A).
1 - le type A protège contre les défauts sensibles de type "courant continu" que l'on retrouve essentiellement sur les plaques électriques ou les lave-linge (utilisation de moteurs à courant continu dans ces machines) les fours n'entrent pas dans cette catégorie.
2 - si l'on branche un four (DJ (disjoncteur) - protection 20A) et une plaque (DJ - protection 32A) on doit être protégé par un ID de 63A-30mA, un ID plus classique 40A-30mA ne sera pas assez important pour protéger les 2 départs. (un ID 63A est plus couteux qu'un 40A).
05 octobre 2008 à 00:21
Astuce 5 bricolage électricité
Invité

Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
Invité
Le plus important est qu'un câble de 4 mm² supportant le courant des deux éléments va chauffer au delà de ses capacités et il y donc risque d'incendie.
05 avril 2011 à 16:29