Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair.
J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain.
J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage.
De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place de la lampe, je compte mettre un meuble déjà équipé d'éclairage et prise de courant.
Suis-je bon pour l'instant.
Je voudrais préciser que l'éclairage de la salle de bain est protégé par le même disjoncteur que celui de deux chambres et un couloir. Je ne dépasse pas 8 points. C'est toujours bon ?
Toujours dans la salle de bain, j'ai fait passer une gaine avec 3 fils en 2,5 pour une prise de courant, dans cette même gaine, un vert en 2,5 pour la LEP. C'est bon ?
Enfin, j'ai passé une autre gaine avec 3 fils en 1,5 pour un sèche serviette. C'est bon ?
Autre question, j'ai fait une douche à l'italienne et je veux mettre de la lumière dedans. Pouvez-vous me conseiller ?
Dernière chose, sur quel ID je branche tout çà, sous les A ou les AC.
Merci à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout et merci pour les réponses. Bon dimanche.
J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain.
J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage.
De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place de la lampe, je compte mettre un meuble déjà équipé d'éclairage et prise de courant.
Suis-je bon pour l'instant.
Je voudrais préciser que l'éclairage de la salle de bain est protégé par le même disjoncteur que celui de deux chambres et un couloir. Je ne dépasse pas 8 points. C'est toujours bon ?
Toujours dans la salle de bain, j'ai fait passer une gaine avec 3 fils en 2,5 pour une prise de courant, dans cette même gaine, un vert en 2,5 pour la LEP. C'est bon ?
Enfin, j'ai passé une autre gaine avec 3 fils en 1,5 pour un sèche serviette. C'est bon ?
Autre question, j'ai fait une douche à l'italienne et je veux mettre de la lumière dedans. Pouvez-vous me conseiller ?
Dernière chose, sur quel ID je branche tout çà, sous les A ou les AC.
Merci à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout et merci pour les réponses. Bon dimanche.
01 novembre 2009 à 09:33
Solution et astuces des bricoleurs 1
Invité

Ligne unique pour éclairage salle de bain
Invité
Dans vos 3 passages de gaine tout est bon.
Pour ce qui concerne la lumière dans la douche, il faut que ce soit une lampe TBTS (avec transformateur 12V), avec une protection IPx4.
En général, on met un spot, mais attention car il chauffe énormément, donc il faut de la place autour dans le plafond de façon à ce qu'il puisse respirer.
Et pour la dernière question, on peut brancher tout cela sur un ID de type AC !
Bon courage, Tof.
Pour ce qui concerne la lumière dans la douche, il faut que ce soit une lampe TBTS (avec transformateur 12V), avec une protection IPx4.
En général, on met un spot, mais attention car il chauffe énormément, donc il faut de la place autour dans le plafond de façon à ce qu'il puisse respirer.
Et pour la dernière question, on peut brancher tout cela sur un ID de type AC !
Bon courage, Tof.
02 novembre 2009 à 22:43
Solution et astuces des bricoleurs 2
Ligne unique pour éclairage salle de bain
Bonjour, la réponse sera plus courte ; Ok pour vos circuits ; l'ID sera au mini de type AC, mais il peut être de type A ; N'oubliez pas que votre LEP et que vos conducteurs de protections doivent se raccorder ensemble dans (ou son voisinage immédiat) votre salle d'eau avant d'aller au tableau de répartition. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:37
Solution et astuces des bricoleurs 3
Ligne unique pour éclairage salle de bain
Bonjour,
1/ J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain.
J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage.
De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place de la lampe, je compte mettre un meuble déjà équipé d'éclairage et prise de courant.
Suis-je bon pour l'instant.
Si le meuble possède de manière intégrée prises et éclairage avec une seule arrivée : Oui
2/ Je voudrais préciser que l'éclairage de la salle de bain est protégé par le même disjoncteur que celui de deux chambres et un couloir. Je ne dépasse pas 8 points. C'est toujours bon ?
Oui
3/ Toujours dans la salle de bain, j'ai fait passer une gaine avec 3 fils en 2,5 pour une prise de courant, dans cette même gaine, un vert en 2,5 pour la LEP. C'est bon ?
Oui
4/ Enfin, j'ai passé une autre gaine avec 3 fils en 1,5 pour un sèche serviette. C'est bon ?
Si disjoncteur 10A max au départ oui
Il aurait été prudent de passer en 4ème fil pilote noir pour raccordement éventuel à un programmateur
5/ Autre question, j'ai fait une douche à l'italienne et je veux mettre de la lumière dedans. Pouvez-vous me conseiller ?
Attention au respect des règles des volumes.
Le volume 1 va jusqu'à 1m20 de l'origine du flexible et vous ne pouvez mettre que de la TBTS 12V (transfo hors volumes 0,1, 2)
Le volume 2 va jusqu'à 1m80 de l'origine du flexible, luminaire de classe II et 30mA. Dans les 2 cas il faut un indice IPx4.
Voir plus d'info sur ce lien :
promotelec.com Salle Eau 2009.pdf
6/ Dernière chose, sur quel ID je branche tout çà, sous les A ou les AC.
Un AC suffit, mais vous pouvez aussi vous mettre derrière un A (qui peut le plus peut le moins).
CMT
1/ J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain.
J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage.
De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place de la lampe, je compte mettre un meuble déjà équipé d'éclairage et prise de courant.
Suis-je bon pour l'instant.
Si le meuble possède de manière intégrée prises et éclairage avec une seule arrivée : Oui
2/ Je voudrais préciser que l'éclairage de la salle de bain est protégé par le même disjoncteur que celui de deux chambres et un couloir. Je ne dépasse pas 8 points. C'est toujours bon ?
Oui
3/ Toujours dans la salle de bain, j'ai fait passer une gaine avec 3 fils en 2,5 pour une prise de courant, dans cette même gaine, un vert en 2,5 pour la LEP. C'est bon ?
Oui
4/ Enfin, j'ai passé une autre gaine avec 3 fils en 1,5 pour un sèche serviette. C'est bon ?
Si disjoncteur 10A max au départ oui
Il aurait été prudent de passer en 4ème fil pilote noir pour raccordement éventuel à un programmateur
5/ Autre question, j'ai fait une douche à l'italienne et je veux mettre de la lumière dedans. Pouvez-vous me conseiller ?
Attention au respect des règles des volumes.
Le volume 1 va jusqu'à 1m20 de l'origine du flexible et vous ne pouvez mettre que de la TBTS 12V (transfo hors volumes 0,1, 2)
Le volume 2 va jusqu'à 1m80 de l'origine du flexible, luminaire de classe II et 30mA. Dans les 2 cas il faut un indice IPx4.
Voir plus d'info sur ce lien :
promotelec.com Salle Eau 2009.pdf
6/ Dernière chose, sur quel ID je branche tout çà, sous les A ou les AC.
Un AC suffit, mais vous pouvez aussi vous mettre derrière un A (qui peut le plus peut le moins).
CMT