Remettre aux norme un tableau électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22484
Question Forum Électricité : Remettre aux norme un tableau électrique
Bonsoir.
Nous sommes entrain de remettre aux norme le tableau électrique de notre maison que nous venons d’acheter.
Maison de 1970 ainsi que l’électricité.
Sans compter que nous avons perdu un temps fou à trouver toutes les boites de dérivations.
Nous nous retrouvons dans une impasse.
Nous nous occupons actuellement des luminaires de l’étage.
Nous avons recâblé les points lumineux ( fils marron/bleu/et vert jaune) et les interrupteurs (marron retour de lampe et rouge) de la chambre et le salon.
Tout fonctionnait jusqu’à ce que l’on s’occupe du palier, nous voulions enlever le télérupteur car il y avait 3 interrupteurs pour 2 points lumineux et réellement un seul interrupteur en va et vient suffit vu l’espace. Mais après avoir recâblé
1 - les lumières chambre et salon ne fonctionne plus alors que l’on a touché à rien.
2- le courant arrive.
3- la lumière du palier ne s’allume pas non plus ( branchement en va et vient avec le RDC.
Avec double interrupteurs en bas car il commande la lumière du rdc (qui fonctionne après ré câblage).
Pouvez vous m’orienter svp ?
Est-ce que le fait d’avoir supprimé le telerupteur a un lien avec tout ça ?
Merci.
Nous sommes entrain de remettre aux norme le tableau électrique de notre maison que nous venons d’acheter.
Maison de 1970 ainsi que l’électricité.
Sans compter que nous avons perdu un temps fou à trouver toutes les boites de dérivations.
Nous nous retrouvons dans une impasse.
Nous nous occupons actuellement des luminaires de l’étage.
Nous avons recâblé les points lumineux ( fils marron/bleu/et vert jaune) et les interrupteurs (marron retour de lampe et rouge) de la chambre et le salon.
Tout fonctionnait jusqu’à ce que l’on s’occupe du palier, nous voulions enlever le télérupteur car il y avait 3 interrupteurs pour 2 points lumineux et réellement un seul interrupteur en va et vient suffit vu l’espace. Mais après avoir recâblé
1 - les lumières chambre et salon ne fonctionne plus alors que l’on a touché à rien.
2- le courant arrive.
3- la lumière du palier ne s’allume pas non plus ( branchement en va et vient avec le RDC.
Avec double interrupteurs en bas car il commande la lumière du rdc (qui fonctionne après ré câblage).
Pouvez vous m’orienter svp ?
Est-ce que le fait d’avoir supprimé le telerupteur a un lien avec tout ça ?
Merci.
20 juillet 2022 à 00:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Remettre aux norme un tableau électrique
Bonjour BBP.
A cela s'ajoute un repérage et appairage de tous les circuits lumière et PC si vous rajoutez des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
S'il y a mélange de neutres, c'est fichu, les ID déclenchent.
On ne voudrait pas être à votre place.
Nota : des circuits lumière bien faits nécessitent plusieurs couleurs, outre le neutre bleu et la terre jaune/vert : la phase directe (rouge), la phase coupée (orange), les navettes de va et vient (violet), le retour BP pour télérupteur (marron) ; ou autres couleurs conventionnelles choisie pour l'habitat.
On peut utiliser du rigide HO7V-U ou souple HO7V-K avec embouts.
Cordialement.
Citation :C'est difficile car il faut être sur place et repérer tous les conducteurs, ce qui est une tâche ardue, qui réclame de la patience et quelques moyens d'investigation (lampe témoin, multimètre, et expérience du métier).
Pouvez vous m’orienter svp ?
Citation :C'est possible car un télérupteur commute la phase directement par un contact qui fait office d'interrupteur, et le télérupteur lui même est commandé par un bouton poussoir qui commute la phase (montage récent) ou le neutre (montage ancien).
Est-ce que le fait d’avoir supprimé le telerupteur a un lien avec tout ça ?
A cela s'ajoute un repérage et appairage de tous les circuits lumière et PC si vous rajoutez des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
S'il y a mélange de neutres, c'est fichu, les ID déclenchent.
On ne voudrait pas être à votre place.
Nota : des circuits lumière bien faits nécessitent plusieurs couleurs, outre le neutre bleu et la terre jaune/vert : la phase directe (rouge), la phase coupée (orange), les navettes de va et vient (violet), le retour BP pour télérupteur (marron) ; ou autres couleurs conventionnelles choisie pour l'habitat.
On peut utiliser du rigide HO7V-U ou souple HO7V-K avec embouts.
Cordialement.
20 juillet 2022 à 10:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Remettre aux norme un tableau électrique
Je vous remercie de votre retour et vais regarder tout ça.
Bien à vous
Bien à vous
20 juillet 2022 à 12:02