Invité
Bonjour,
Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui régit les poses de câble en souterrain pour lui prouver son erreur. Merci.
Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui régit les poses de câble en souterrain pour lui prouver son erreur. Merci.
17 juillet 2008 à 00:19
Conseils branchement électrique 1
Norme électricité câble enterré
Ce n'est malheureusement pas un professionnel ; un vrai appliquerait les règles de l'art de son métier et les normes bien évidemment. La preuve dans ce document pdf Promotelec disponible ici.
18 juillet 2008 à 01:18
Conseils branchement électrique 2
Invité

Norme électricité câble enterré
Invité
Section 529.5, NFC 15.100, canalisations enterrées :
Profondeur : 0,5m, porté à, 0,85m à la traversée des voies ouvertes à la circulation des véhicules et sous les trottoirs.
Cotoiement ou croisement avec d'autres caanlisations : 0,2m
Avertisseur (rouge) placé à 0,2m au dessus de la canalisations enterrée ; toutefois une dérogation à cet avertisseur existe pour les canalisations avec protection mécanique indépendante au dessus du câble, ou lorsque ces câbles sont placés dans des conduits de couleur rouge.
Il est d'usage courant que l'électricien mette un avertisseur, mais s'il applique le texte pur et dur, il peut s'en passer. 1Insp
Profondeur : 0,5m, porté à, 0,85m à la traversée des voies ouvertes à la circulation des véhicules et sous les trottoirs.
Cotoiement ou croisement avec d'autres caanlisations : 0,2m
Avertisseur (rouge) placé à 0,2m au dessus de la canalisations enterrée ; toutefois une dérogation à cet avertisseur existe pour les canalisations avec protection mécanique indépendante au dessus du câble, ou lorsque ces câbles sont placés dans des conduits de couleur rouge.
Il est d'usage courant que l'électricien mette un avertisseur, mais s'il applique le texte pur et dur, il peut s'en passer. 1Insp
18 juillet 2008 à 01:18
Conseils branchement électrique 3
Invité

Norme électricité câble enterré
Invité
L'avertisseur n'est pas obligatoire en propriété privé ! Cet électricien a pour moi raison ! Il vous fait faire des économies...
19 juillet 2008 à 01:58
Conseils branchement électrique 4
Invité

Norme électricité câble enterré
Invité
Ne pas respecter les 50 cm c'est assez grave, surtout si vous avez un chien. J'ai un chien qui est mort comme ca... (il a mis trois ans à creuser là mais il l'a fait et a croqué)
Sinon, ne serait-ce que pour le respect de la propriété, il doit l'entérrer plus profondément. Sans oublier vous-même, vos enfants, les futurs propriétaires ou locataires.
Si pour un meilleur prix vous l'avez solicité, arrangez-vous pour un dédommagement et faite les choses de façon rigoureuse.
Sinon, ne serait-ce que pour le respect de la propriété, il doit l'entérrer plus profondément. Sans oublier vous-même, vos enfants, les futurs propriétaires ou locataires.
Si pour un meilleur prix vous l'avez solicité, arrangez-vous pour un dédommagement et faite les choses de façon rigoureuse.
20 juillet 2008 à 02:45
Conseils branchement électrique 5
Invité

Norme électricité câble enterré
Invité
Chemin carrossable ; 0.85m
non carrossable ; 0.50m
Vous retrouverez ces informations en page 55 du Mémento Promotelec de la 24ème édition d'installation électrique.
Salutations de Service Electri-Confort.
non carrossable ; 0.50m
Vous retrouverez ces informations en page 55 du Mémento Promotelec de la 24ème édition d'installation électrique.
Salutations de Service Electri-Confort.
07 juin 2009 à 13:16
Conseils branchement électrique 6
Invité

Norme électricité câble enterré
Invité
Attention ce qui était valable il y a 10 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui ; il faut un grillage avertisseur.
04 novembre 2010 à 18:48