Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4554
Branchements électrique maison : Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
Invité
Bonjour, j'installe mon rez de chaussée en cuisine et salon, un cellier et une grande chambre. J'installe donc un nouveau tableau.
J'ai choisi 2 id AC et 1 A.
Je dois mettre :
- chambre 2 radiateurs à 2000 W, 4 prises (lampe, chaîne hifi...), 2 points lumineux.
- cellier : lave linge, congélateur, frigo, sanibroyeur, prises (bricolage), 2 point lumineux.
- cuisine : frigo, four électrique, lave vaisselle, 1 radiateur 1500 W, environ 6 prises (électroménager...), 3 point lumineux.
- salon : 2 radiateurs 1500 W, environ 6 prises (TV, chaîne, halogène, aspirateur...), 3 point lumineux.
Que me conseillez-vous en disjoncteurs et lesquels vont sur quel ID... Mille merci pour vos réponses.
J'ai choisi 2 id AC et 1 A.
Je dois mettre :
- chambre 2 radiateurs à 2000 W, 4 prises (lampe, chaîne hifi...), 2 points lumineux.
- cellier : lave linge, congélateur, frigo, sanibroyeur, prises (bricolage), 2 point lumineux.
- cuisine : frigo, four électrique, lave vaisselle, 1 radiateur 1500 W, environ 6 prises (électroménager...), 3 point lumineux.
- salon : 2 radiateurs 1500 W, environ 6 prises (TV, chaîne, halogène, aspirateur...), 3 point lumineux.
Que me conseillez-vous en disjoncteurs et lesquels vont sur quel ID... Mille merci pour vos réponses.
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils électricité 1
Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
Vous avez pratiquement toutes vos réponses à la question 4545 ; je pense que c'est assez clair ; bonne installation.
Conseils électricité 2
Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
Bonjour.
Sous un ID type AC 63A : tout le chauffage + le programmateur qui va avec
Sous un ID type A 40A : lave-linge, plaques (6² 32A obligatoire même si vous êtes au gaz), circuit prises chambre, 1 circuit éclairage (pas celui de la chambre)
Sous un ID type AC 40A : le reste
Pour les disjoncteurs (on peut affiner en fonction des cas particuliers) :
- 16A ou 10A pour l'éclairage et le sanibroyeur
- 32A pour la plaque
- 2A pour le programmateur
- 20A pour tout le reste
Le frigo n'a pas besoin d'un circuit spécialisé mais rien ne l'interdit.
Pour la cuisine, ce n'est pas environ 6 prises, mais au moins 6 prises.
Pour la salle c'est au moins une prise par tranche de 4m².
CMT
Sous un ID type AC 63A : tout le chauffage + le programmateur qui va avec
Sous un ID type A 40A : lave-linge, plaques (6² 32A obligatoire même si vous êtes au gaz), circuit prises chambre, 1 circuit éclairage (pas celui de la chambre)
Sous un ID type AC 40A : le reste
Pour les disjoncteurs (on peut affiner en fonction des cas particuliers) :
- 16A ou 10A pour l'éclairage et le sanibroyeur
- 32A pour la plaque
- 2A pour le programmateur
- 20A pour tout le reste
Le frigo n'a pas besoin d'un circuit spécialisé mais rien ne l'interdit.
Pour la cuisine, ce n'est pas environ 6 prises, mais au moins 6 prises.
Pour la salle c'est au moins une prise par tranche de 4m².
CMT
03 novembre 2008 à 03:37