Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp.
J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se fermant il s'arrête au milieu.
Au fait il fait 20 à 30 cm. A chaque fois qu'on appuie pour le fermer, dès que la température remonte il re-fonctionne normalement.
Merci de votre aide car j'ai tout essayé : brancher, rebrancher, même calfeutrer la boîte qui couvre la centrale, mais rien à faire.
J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se fermant il s'arrête au milieu.
Au fait il fait 20 à 30 cm. A chaque fois qu'on appuie pour le fermer, dès que la température remonte il re-fonctionne normalement.
Merci de votre aide car j'ai tout essayé : brancher, rebrancher, même calfeutrer la boîte qui couvre la centrale, mais rien à faire.
25 septembre 2009 à 20:27
Réponse 1 Forum de l’électricité
Panne motorisation de portail coulissant
Bonjour, peut-être une piste, vérifier les cellules et leur alignement. Cordialement.
27 septembre 2009 à 12:01
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Panne motorisation de portail coulissant
Invité
Bonjour
C'est un problème de réglage, ou un point "dur". Commençons par les réglages.
Ouvrez votre boîtier. Vous allez voir 3 potentiomètres réglables à l'aide d'un petit tournevis, si mes souvenirs ne sont pas trop flous.
Un potentiomètre sert pour le temps d'ouverture et de fermeture d'un vantail, un autre qui a les mêmes fonctions que le 1er, pour le deuxième vantail.
Attention : vous avez un des 2 vantaux qui est prioritaire, c'est celui qui doit s'ouvrir en premier et se fermer en dernier.
Enfin, il doit vous rester un troisième potentiomètre, c'est celui-ci qui règle la force des moteurs ou des vérins. Les réglages se font avec un tournevis isolé. Procédez comme pour une mariée, très doucement.
A force de patience, vous allez y arriver.
Cordialement, DB (le 01/10/09)
C'est un problème de réglage, ou un point "dur". Commençons par les réglages.
Ouvrez votre boîtier. Vous allez voir 3 potentiomètres réglables à l'aide d'un petit tournevis, si mes souvenirs ne sont pas trop flous.
Un potentiomètre sert pour le temps d'ouverture et de fermeture d'un vantail, un autre qui a les mêmes fonctions que le 1er, pour le deuxième vantail.
Attention : vous avez un des 2 vantaux qui est prioritaire, c'est celui qui doit s'ouvrir en premier et se fermer en dernier.
Enfin, il doit vous rester un troisième potentiomètre, c'est celui-ci qui règle la force des moteurs ou des vérins. Les réglages se font avec un tournevis isolé. Procédez comme pour une mariée, très doucement.
A force de patience, vous allez y arriver.
Cordialement, DB (le 01/10/09)
01 octobre 2009 à 14:51
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Panne motorisation de portail coulissant
Invité
Le Deimos est un coulissant.
Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de point dur en le mettant en mode manuel (débrayé).
Vérifier si pas d'obstacle au sol (mauvaise jonction de rail, etc.)
Si vous avez la doc, regardez pour augmenter le couple en ouverture, mais surtout en fermeture (réglé à 50 d'usine). Dans paramètre, voir couple moteur.
Sinon, faire un autoset puis rajouter un peu de couple moteur une fois l'autoset terminé.
Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de point dur en le mettant en mode manuel (débrayé).
Vérifier si pas d'obstacle au sol (mauvaise jonction de rail, etc.)
Si vous avez la doc, regardez pour augmenter le couple en ouverture, mais surtout en fermeture (réglé à 50 d'usine). Dans paramètre, voir couple moteur.
Sinon, faire un autoset puis rajouter un peu de couple moteur une fois l'autoset terminé.
04 janvier 2010 à 00:05