Bonjour
Je possède un compresseur Triphasé 230/400V de 5.5KW avec un boîtier Télémécanique LE1D124 comprenant un contacteur LC1D12 suivi d'un relais thermique LR2D13.
Pour le brancher sur un réseau Monophasé, j'utilise un convertisseur de phases de chez PHASE-A-MATIC modèle PAM-900HD qui permet donc de créer un 3ème phase.
www.phase-a-matic.com
Mes questions sont :
- Dois-je le mettre avant mon boîtier télémécanique ? Ou après, comme un condensateur ?
- Quelle type de protection dois-je utiliser au niveau de mon tableau électrique ? Un disjoncteur différentiel de quelle valeur ?
Merci de vos lumières.
Je possède un compresseur Triphasé 230/400V de 5.5KW avec un boîtier Télémécanique LE1D124 comprenant un contacteur LC1D12 suivi d'un relais thermique LR2D13.
Pour le brancher sur un réseau Monophasé, j'utilise un convertisseur de phases de chez PHASE-A-MATIC modèle PAM-900HD qui permet donc de créer un 3ème phase.
www.phase-a-matic.com
Mes questions sont :
- Dois-je le mettre avant mon boîtier télémécanique ? Ou après, comme un condensateur ?
- Quelle type de protection dois-je utiliser au niveau de mon tableau électrique ? Un disjoncteur différentiel de quelle valeur ?
Merci de vos lumières.
05 octobre 2009 à 00:27
Réponses 1 aux problèmes electricite
Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisir
Bonjour. Des problèmes vont se poser.
Tout d'abord, sur un réseau 220/380 V le moteur doit être couplé en étoile, de façon qu'un enroulement soit soumis à 220 V.
La commande du contacteur se fait certainement entre phase et neutre donc 220 V (à vérifier).
Pour fonctionner sur le réseau triphasé fictif 220 V entre phases créé par le système, le couplage du moteur doit être triangle. Qu'en est-il alors de la commande de contacteur ?
Un autre problème et non des moindres est le courant d'appel à la mise en service du compresseur que la phase fictive ne pourra peut-être pas délivrée, contrairement à phase et neutre réseau directs.
Bref, le problème est complexe non résolvable à distance sans le schéma de câblage complet du compresseur.
On aimerait connaître la structure interne du convertisseur pour se faire un avis plus circonstancié ; un essai sur l'établi serait idéal.
En plus, ce n'est pas bien cher, et pour un convertisseur, connaissant les gammes des grands constructeurs et le principe de fonctionnement des vrais onduleurs autonomes triphasés (Leroy S, Siemens et bien d'autres), c'est suspect.
5 kW utile font pas loin de 7 kW absorbés en régime nominal. Le modèle que vous avez choisi est de toute façon sous-dimensionné.
Pour l'instant, je reste dubitatif et crains que vous en ayez pour votre argent ; mais je me trompe peut-être.
Tout d'abord, sur un réseau 220/380 V le moteur doit être couplé en étoile, de façon qu'un enroulement soit soumis à 220 V.
La commande du contacteur se fait certainement entre phase et neutre donc 220 V (à vérifier).
Pour fonctionner sur le réseau triphasé fictif 220 V entre phases créé par le système, le couplage du moteur doit être triangle. Qu'en est-il alors de la commande de contacteur ?
Un autre problème et non des moindres est le courant d'appel à la mise en service du compresseur que la phase fictive ne pourra peut-être pas délivrée, contrairement à phase et neutre réseau directs.
Bref, le problème est complexe non résolvable à distance sans le schéma de câblage complet du compresseur.
On aimerait connaître la structure interne du convertisseur pour se faire un avis plus circonstancié ; un essai sur l'établi serait idéal.
En plus, ce n'est pas bien cher, et pour un convertisseur, connaissant les gammes des grands constructeurs et le principe de fonctionnement des vrais onduleurs autonomes triphasés (Leroy S, Siemens et bien d'autres), c'est suspect.
5 kW utile font pas loin de 7 kW absorbés en régime nominal. Le modèle que vous avez choisi est de toute façon sous-dimensionné.
Pour l'instant, je reste dubitatif et crains que vous en ayez pour votre argent ; mais je me trompe peut-être.